Renovation tableau électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Renovation tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour,
je suis sur le point d'acheter une vieille maison avec interrupteur et prise d'origine avec fusible sur chaque prises. je compte donc tout changer prise et interrupteur ainsi que le disjoncteur de branchement.
Je compte faire moi même l'installation électrique et je suis donc en train de faire le schéma de ma future installation.

j'ai beaucoup de mal à répartir les différents appareils/prises/lumières sur mon schéma.
Je cherche donc quelqu'un qui pourrait me proposer un schéma.

mon tableau devra alimenter les circuit suivant:
25 prises électrique dont 6 pour la cuisine
17 lumières
1 ventilateur plafonnier
1 frigo/congélateur
1 congélateur
1 plaque 4feux gaz avec allumage électrique
1 lave vaisselle
1 lave linge/sèche linge
3 radiateurs électrique caloporteur 1500w
2 radiateur caloporteur 1000w
1 sèche serviette 1000w/2000w
2 ordinateurs de bureau

Merci pour votre aide par avance
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Renovation tableau électrique

Message par fab »

salut

je ne peut pas trop t'aider pour ton tableau.

je vais juste t'indiquer que le remplacement du disjoncteur de branchement ne devra et ne pourra être fait que par ERDF.

ça n’était pas spécialement clair dans ton post, voila pourquoi je tenais a le préciser/rappeler.

certain de mes confrère sur ce forum ont un certain talent ( entres autres ) pour la constitution des tableau de répartition.... je vais donc les laisser te guider pour cela.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renovation tableau électrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Dédiez un ID 40A type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie.
Prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage).
Prévoir 2 ID 40A type AC et répartir dessus de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Pas de chauffe-eau ni de four ?

Voir si vous souhaitez isoler le congelateur sous un différentiel à immunité renforcée dédiée.

Par ailleurs les circuits extérieurs non attenants au bâtiment s'il y en a doivent être sur un ID dédié à l'extérieur.

@+
Carminas
Invité

Re: Renovation tableau électrique

Message par Invité »

Carminas a écrit :Bonsoir

Dédiez un ID 40A type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie.
Prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage).
Prévoir 2 ID 40A type AC et répartir dessus de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Pas de chauffe-eau ni de four ?

Voir si vous souhaitez isoler le congelateur sous un différentiel à immunité renforcée dédiée.

Par ailleurs les circuits extérieurs non attenants au bâtiment s'il y en a doivent être sur un ID dédié à l'extérieur.

@+
oups, si un chauffe eau et un four encastrable qui arrivera plus tard mais que je dois prévoir

Merci de votre aide et OK pour tout le reste. Suite a mon oubli du chauffe eau et du four je doit prévoir autre chose?

Pour le congélateur, je ne sais pas trop, actuellement il est dans la cuisine branché sur une prise protégé par un disjoncteur 20A. C'est un petit congélateur top, qu'es ce que vous en pensez?
Modifié en dernier par Invité le mar. 9 août 2011 06:27, modifié 3 fois.
Invité

Re: Renovation tableau électrique

Message par Invité »

fab a écrit :salut

je vais juste t'indiquer que le remplacement du disjoncteur de branchement ne devra et ne pourra être fait que par ERDF.
oui il est vrai que j'ai cherché si j'avais le droit de le faire moi meme sans vraiment trouver de réponse, merci donc pour l'info.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renovation tableau électrique

Message par Carminas »

L'ajout du four et du chauffe-eau tiendra sur ce que je vous ai préconisé (en mettre un sur chacun des 2 ID AC)
Une fois la répartition faites, proposez la nous, pour que nous puissions vous la valider.

Pour un petit congélateur top, le différentiel à immunité renforcé est luxueux au regard de son coût et du coût de l'éventuel (petit) contenu du congel en cas de perte de celui-ci

@+
Carminas
Invité

Re: Renovation tableau électrique

Message par Invité »

voila ma répartition:

ID type AC 40A (dédié au chauffage):
1 disjoncteur 16A: 1 radiateurs 1500W
1 disjoncteur 16A: 1 radiateurs 1500W
1 disjoncteur 16A: 1 radiateurs 1500W
1 disjoncteur 10A: 1 radiateurs 1000w
1 disjoncteur 10A: 1 radiateurs 1000w
1 disjoncteur 20A: 1 chauffe serviette 1000W/2000W
1 disjoncteur 2A: programmateur

ID type AC 40A:
1 disjoncteur 20A: lave vaisselle
1 disjoncteur 20A : 2ordinateurs + 3prises courants
1 disjoncteur 20A: congélateur top 40L
1 disjoncteur 10A: 2 lumières Salle de bain, 1 couloir, 1 placard
1 disjoncteur 10A: 3 lumières chambres
1 disjoncteur 20A: Chauffe eau
1 disjoncteur 2A: Heure creuse

ID type AC 40A:
1 disjoncteur 20A: frigo
1 disjoncteur 20A: four
1 disjoncteur 20A: 7 prises cuisines
1 disjoncteur 16A: 5 prises chambres
1 disjoncteur 16A: 5 prises chambres

ID Type A 40A:
1 disjoncteur 32A: plaque
1 disjoncteur 20A: lave linge séchant
1 disjoncteur 16A: 2 lumières cuisine, 1 lumière salon + ventilateur plafonnier, lumière WC
1 disjoncteur 10A: 1 lumière escalier, 1 lumière entrée, 1 lumière buanderie, 2 lumières cave

ID type AC 40A (réserve extérieur):
1disjoncteur 10A: 2 lumières
1 disjoncteur 16A: 1 prise
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renovation tableau électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Ce n'est pas mal.
Au dela de 8kW de chauffage, il faut mettre l'ID en 63A.
Vous êtes limite, je vous conseille donc de le faire.

Sur l'extérieur on peut prévoir d'autres circuits si vous en avez l'usage.
- sonette
- visiphone
- portail
- arrosage automatique
- pompe de bassin ou de puits
...

@+
Carminas
Invité

Re: Renovation tableau électrique

Message par Invité »

Ok merci beaucoup de votre aide

j'ai une dernière question: le disjoncteur de branchement d'origine est un gros boitier noir avec un interrupteur manuel rouge a commuté a l'aide d'un tournevis.
c'est un 15 30 45 si j'ai bien vu es ce suffisant ou faudra t il que je le fasse changer pour un 30 45 63?

encore merci pour le tres gros service que vous m'avez rendu
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renovation tableau électrique

Message par Carminas »

BOnsoir

Vu la puissance de chauffage électrique il vous faudra sans doute un abonnement 60A.
ERDF le fera au moment de la demande d'augmentation de puissance.
Tant mieux vous aurez ainsi un disjoncteur différentiel non sélectif adapté.

Profitez en pour dire que vous avez un gestionnaire d'énergie qui nécessite la téléinfo. Il vous poseront un compteur électronique.

Bien entendu tout cela ne sera pas gratuit.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités