Bonjour.
Je me pose une question concernant le principe de fonctionnement d'un télérupteur.
Lorsque la bobine est activée par le BP, elle enclenche le contact.
Comment est il possible que l'appui sur le même BP (ou un autre BP NO) désenclenche la bobine ?
Ou est le contact NC qui permet de couper l'automaintien ?
Merci
Principe d'un télérupteur
- ptite truffe
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : ven. 19 févr. 2010 12:32
- Contact :
-
Invité
Re: Principe d'un télérupteur
Bonjour,
chaque impulsion sur le poussoir, colle et décolle la bobine du télérupteur. ouvrant, et refermant le ou les contacts du télérupteur, d'ou l'obligation d'utiliser un poussoir, et non un inter simple allumage.
cordialement.
chaque impulsion sur le poussoir, colle et décolle la bobine du télérupteur. ouvrant, et refermant le ou les contacts du télérupteur, d'ou l'obligation d'utiliser un poussoir, et non un inter simple allumage.
cordialement.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Principe d'un télérupteur
Bonjour à tous,
Voir ci-après
Principe de fonctionnement du télérupteur (fichier format pps)
http://www.iufmrese.cict.fr/contrib/200 ... upteur.pps
cordialement
Voir ci-après
Principe de fonctionnement du télérupteur (fichier format pps)
http://www.iufmrese.cict.fr/contrib/200 ... upteur.pps
cordialement
- ptite truffe
- Nouveau

- Messages : 11
- Enregistré le : ven. 19 févr. 2010 12:32
- Contact :
Re: Principe d'un télérupteur
Merci c'est exactement ce que je cherchais !
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Principe d'un télérupteur
Bonjour,
Une animation est en ligne sur le site depuis fort longtemps.
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11364
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7288
Il faut faire l'effort de chercher un peu.
Une animation est en ligne sur le site depuis fort longtemps.
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11364
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7288
Il faut faire l'effort de chercher un peu.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité