Bilan de puissance

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Bilan de puissance

Message par Invité »

Bonsoir , j'aimerais connaitre la methode pour faire le bilan de puissance de l'installation suivante :
04 machines d'une puissance unitaire de 25kw
02 splits d'une puissance unitaire de 1 cv
1 climatiseur d'une puissance unitaire de 1,5 cv
eclairage estimée à 680 watts
2 ordinateurs

Merci pour vos eclairages
Invité

Re: Bilan de puissance

Message par Invité »

Bonjour,
Le bilan puissance dépend de plusieurs facteurs et notamment le facteur d'utilisation entre autre;ci-dessous une aide possible
http://techni-doc.blogspot.com/2008/09/ ... an-de.html
http://mapage.noos.fr/jacques.bourbon/telechargement
A+
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par pericles »

Bonsoir,

il faut rassembler les caractéristiques de chaque équipements :
P nominale, cos φ, rendement (voir fiches techniques constructeurs)
capacité de charge 80% ?, 75% ? (facteur d'utilisation ku).
connaître la simultanéité de fonctionnement des moteurs (facteur de simultanéité ks) .

La détermination des facteurs de simultanéité (ks et ku) nécessite la connaissance détaillée de l'installation considérée et l'expérience des conditions d'exploitation, notamment pour les moteurs et les prises de courant.

Faire un schéma unifilaire synoptique de l’installation qui schématise la distribution (tableaux et circuits et récepteurs).
rassembler les informations techniques sous la forme d'un tableau,
puis définir les puissances affectées de leurs facteurs respectifs,
faire la somme par coffret divisionnaire
et enfin définir ainsi le courant d'emploi IB

voir exemple ci-après pour informations
http://www.casimages.com/f.php?f=110722105710993487.pdf

cordialement
Invité

Re: Bilan de puissance

Message par Invité »

Bonsoir et grand merci pour ce document tres explicite , seulement j'ai pas compris les puissances que vous utiliser au niveau des splits et du climatiseur par rapport à leur puissance nominale.Ensuite vous n'avez pas pris en compte l'informatique , pourquoi ?

Par ailleurs , on a pas toujuors les valeurs de cosinus et de rendement , doit on alors prendre de valeurs standards ?

Encore merçi
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par pericles »

bonjour,

en effet j'ai mal interprété vos données pour les splits et de la climatisation, donc 1cv = 0,736kW et 1,5cv = 1,1kW

pour le deux PC, j'ai sauté la ligne :-o

lorsque les valeurs du cos φ et du rendement sont inconnues, le guide UTE C15-105 (tableau AA) indiquent des valeurs moyennes suivant la puissances des moteurs

voir le mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=110725060009763990.pdf

cordialement

errata : tableau AA ligne « de 4 à 50 kW » lire cos φ =0,8 au lieu de 8 :-o
Invité

Re: Bilan de puissance

Message par Invité »

Bonjour , dernieres precisions pour boucler si vous permettez :
si le facteur de simultaneite s'applique à chaque groupement de recepteurs ; le premier facteur de 0,75 prend il en compte 4 circuits ( moteurs ) ou 08 circuits ( l'ensemble ) ?
Peut on considerer qu'il y a un seul coffret divisionnaire et appliquer un coefficient global ?

Cordialament
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Bilan de puissance

Message par pericles »

bonsoir,

le coefficient de simultanéité (ks = 0,75) est affecté aux 4 moteurs ; ceci dans hypothèse ou effectivement il n'y a que 3 moteurs sur les 4 qui fonctionnent simultanément.

Cela figure clairement sur le schéma synoptique (situé sous le tableau du folio 1, du mémo)

pour les 2 splits et le climatiseur, le coefficient de simultanéité (ks = 0,9) ; on raisonne sur le nombre de circuits ayant des courant nominaux voisins ( on suppose que les 3 appareils fonctionnent simultanément )

pour l'éclairage et les PC, le coefficient de simultanéité (ks =1), l'atelier et le bureau sont éclairés en permanence et les PC sont sous tension durant les heures de travail.

C'est pour cela qu'il faut connaître au plus près les conditions d'utilisations des équipements notamment des moteurs et des prises de courants.

Attention, dans l'exemple il n y a qu'un coffret divisionnaire dont la puissance d'utilisation est de 86,11kVA et le courant d'emploi est égal à 124,43A.
ce courant vous permet de définir la section du câble d'alimentation du coffret
et le cos φ est à retenir pour la vérification de la chute de tension.

En fait le bilan de puissance ainsi décomposé suivant l'utilisation (ku ) et la simultanéité (ks) permet de dimensionner les sections des câbles d'alimentations des coffrets et armoires au plus prés de l'exploitation .

On ne peut pas appliquer un coefficient global par coffret puisque l'objet de l'analyse est de décomposer les puissances suivant leurs utilisation.

Pour info télécharger le document : bilan de puissance et puissances en triphasé Document (Zip – 612.7 ko)
http://www.geea.org/spip.php?article145

cordialement
Invité

Re: Bilan de puissance

Message par Invité »

Bonjour , un petit empechement m'a eloigné mais j'ai bien reçu le documentation , elle est tres pedagogique elle va beaucoup m'aider .
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités