Liaison de terre sur structure

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par Max78 »

Bonsoir,

Pour la mise à la terre par ceinturage à fond de fouille, vous êtes sur qu'il ne faut pas prendre un 28mm² * 2mm en cuivre et denudé ?
Par là, je veux dire, que nous dit la norme ? :-)

Cordialement,
Maxime
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par pinss67 »

Bonsoir

Petite info supplémentaire concernant la boucle en fond de fouille, celle-ci est rendu obligatoire par l'arrêté du 4 août 1992, celle-ci doit être réalisé en conducteur nu cuivre d'une section minimale de 25mm² ( NFC 15-100 $ 542.2.3.1)

A bientôt!
Avatar du membre
justine
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 30 mars 2008 10:50
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par justine »

Moi je croyais que la norme disait au minimum 2x inferieure a la section de l'alim generale
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par pinss67 »

Bonsoir,

Sous certaine conditions vous avez partiellement raison ;-) , ici nous parlons prise de terre principale réalisée en fond de fouille, cela n'a rien à voir avec les conducteurs de protection d'une alimentation,

cordialement
Invité

Re: Liaison de terre sur structure

Message par Invité »

Bonjour.

Une petite question à ce sujet: lorsque l'on parle d'une boucle à fond de fouille, on ceinture le bâtiment par un cuivre nu de 25mm² que l'on dispose idéalement: à l'extérieur ou à l’intérieur du bâtiment?

Merci
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Liaison de terre sur structure

Message par nonolost »

Bonsoir,

La boucle à fond de fouille se réalise lors de la construction du bâtiment, plus précisément lors de la "fouille" pour la réalisation des fondations. Elle reste la solution la plus performante.
En gros, le conducteur est dispersé en ceinturage dans le béton de propreté des dites fondations.
Par cette méthode, son contact avec le sol est excellent, il est suffisamment profond pour ne pas dépendre des conditions climatiques pouvant altérer la qualité de la prise de terre (valeur changeante).

Donc, pour répondre à votre question, cette exécution se réalise à l'extérieur, la maison n'étant pas encore sortie de terre.
Comme l'a souligné Pinss67, la section minimale pour un cuivre nu est de 25mm2, mais on peut également utiliser des feuillards en acier galvanisé (100x3mm) ou des câbles en acier galvanisé d'une section minimale 95mm2.

Bien à vous,
Cordialement,
Nonolost 8-)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités