Question normes

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Question normes

Message par Invité »

Bonsoir,

Est-ce obligatoire à l'intérieur du tableau électrique de cabler avec des fils de 10 mm2 souples HO7VK sertis aux extrémités?
Le fil souple doit-il forcément être sertis aux extrémités?
Est-il possible de câbler avec un Câble rigide de 10mm²?

Merci
Invité

Re: Question normes

Message par Invité »

Bonsoir Matrix.

A l'intérieur du tableau (distances très courtes), câblage en 10mm² jusqu'à 90 ampères.

Fil souple ou rigide, peu importe.

Le fil souple doit être non-serti dans les bornes à cages (meilleur contact de tous les brins) et serti dans les bornes à vis (évite que la vis ne coupe les brins).

Cordialement.
Invité

Re: Question normes

Message par Invité »

Lorsque vous dîte bornes à cage, ce sont les bornes automatiques?
C'est mieux du rigide ou du souple dans les connexions automatique?

Sur le site de toni ils vendent 2 types de câbles souples sertis 50cm ou 30cm. Mais parfois sur des connexions 15 cm suffisent, devrais-je donc mettre 30cm?
Invité

Re: Question normes

Message par Invité »

Bornes à cages ce sont les bornes hautes ou basses des disjoncteurs par exemple, les disjoncteurs avec bornes normales, pas automatiques.

Dans les bornes autos on met ce qu'on veut, pas de préférence. Mais le 10² dont on parlait tout à l'heure n'a aucune raison de se retrouver dans des connexions autos!?!

Un conseil: réalisez vous même vos fils souples; une couronne de 10² noir, une couronne de 10² bleu, une pince et des cosses; c'est très vite amorti.
Invité

Re: Question normes

Message par Invité »

Je peux câbler avec du câble rigide?
Pas besoin de cosses?
Est-ce aux normes?
Invité

Re: Question normes

Message par Invité »

matrix a écrit :Je peux câbler avec du câble rigide? Oui.
Pas besoin de cosses? Sur le fil rigide? Non.
Est-ce aux normes? Ben... oui.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Question normes

Message par RFco »

Salutatous

roystrine a écrit :Bonsoir Matrix.

A l'intérieur du tableau (distances très courtes), câblage en 10mm² jusqu'à 90 ampères.

Fil souple ou rigide, peu importe.

Le fil souple doit être non-serti dans les bornes à cages (meilleur contact de tous les brins) et serti dans les bornes à vis (évite que la vis ne coupe les brins).

Cordialement.



Ben non, du moins un grand non en domestique, 10 mm² jusque 40A, 16mm² jusque 60A et 25mm² jusque 90A (qui n'a plus lieu d'être puisque en mono il n'est plus distribué qu'au maxi 60A)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Question normes

Message par Invité »

Je confirme ce que je disais précédement - désolé RFco ;) - en citant le mémento Promotelec:

"L'alimentation des appareillages situés sur un même rail DIN peut avantageusement être réalisée individuellement par des conducteurs de sections 10mm² issus de répartiteurs de phase et de neutre, quel que soit le courant assigné du disjoncteur de branchement."

Eh oui!
Invité

Re: Question normes

Message par Invité »

Merci à tous!
Invité

Re: Question normes

Message par Invité »

[Interdit]'re welcome :)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités