Bonjour,
j'ai une petite rénovation et j'avoue que je suis un peu perdu:
je dois installer des panneaux rayonnants (qté 8) et tirer chaque ligne avec fil pilote.
Jusque là ok, mais l'install est en triphasé 3*15A
Un seul différentiel au tableau mais un tetrapolaire et dédié à la cuisine (il est installé dans un tableautin à part).
Donc quelle serait votre vision des choses?
pour moi, j'installerai un inter diff 40A tetra et un disjoncteur pour chaque radiateur pour équilibrer plus facilement les phases.
Cela ne va t il pas poser de pb pour le gestionnaire?
merci pour vos propositions
Rénovation de chauffage
- christobal
- Assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Rénovation de chauffage
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
-
Invité
Re: Rénovation de chauffage
Bonjour,
Comme la dit Candéla dans un autre post, voir NFC 15-100 octobre 2010 :112f; la petite rénovation risque de devenir un chantier.
De plus manque des éléments pour apprécier une vision des choses dans son ensemble.
Un petit plan du schéma électrique existant, la superficie du logement,les appareils existants chauffages et autres,puissance des rad seront un plus pour l'appréciation.
A+
Comme la dit Candéla dans un autre post, voir NFC 15-100 octobre 2010 :112f; la petite rénovation risque de devenir un chantier.
De plus manque des éléments pour apprécier une vision des choses dans son ensemble.
Un petit plan du schéma électrique existant, la superficie du logement,les appareils existants chauffages et autres,puissance des rad seront un plus pour l'appréciation.
A+
-
Invité
Re: Rénovation de chauffage
Bonsoir Messieurs.
Je pense christobal que tu as une solution valable.
Et ça ne pose aucun problème pour le gestionnaire puisque avec le fil pilote la commande est séparée de l'alimentation.
Je pense christobal que tu as une solution valable.
Et ça ne pose aucun problème pour le gestionnaire puisque avec le fil pilote la commande est séparée de l'alimentation.
- christobal
- Assidu

- Messages : 112
- Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
- Contact :
Re: Rénovation de chauffage
Merci pour vos réponses,
le logement fait 100m², deux PR 1500w pour le salon,
1250 pour les 3 chambres 750 couloir et sdb et un convecteur 1000w pour la cuisine
pas de plan électrique.
mais je vais faire plus light, en mettant 2 chambres et le couloir sur un dj avec ligne en 2.5 sur une phase , idem pour le salon sur une deuxieme phase et sur la troisieme phase, un dj avec la cuisine, une chambre et un dj pour la sdb.
le logement fait 100m², deux PR 1500w pour le salon,
1250 pour les 3 chambres 750 couloir et sdb et un convecteur 1000w pour la cuisine
pas de plan électrique.
mais je vais faire plus light, en mettant 2 chambres et le couloir sur un dj avec ligne en 2.5 sur une phase , idem pour le salon sur une deuxieme phase et sur la troisieme phase, un dj avec la cuisine, une chambre et un dj pour la sdb.
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Re: Rénovation de chauffage
Bonjour
Vous pouvez vous inspirer de la 4ème rangée de cet exemple.

Ramenez chaque radiateur individuellement au tableau pour pouvoir modifier la répartition des phases si nécessaire.
@+
Vous pouvez vous inspirer de la 4ème rangée de cet exemple.

Ramenez chaque radiateur individuellement au tableau pour pouvoir modifier la répartition des phases si nécessaire.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
