Inverseur de source mono

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Inverseur de source mono

Message par Invité »

Bonjours ,

J'ai trouvé sur le site un schéma pour faire un inverseur de source monophasé mais je ne comprend pas à quoi sert le KA4 .

Pouvez vous m'aider?

voici le schéma: http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=5393

Merci d'avance




:()(
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Inverseur de source mono

Message par VE Pp »

Bonjour,

Le KA3 permet de maintenir le groupe en service lors du retour du secteur afin qu'il refroidisse, et dans l'éventualité d'une nouvelle coupure un redémarrage sera évité. La temporisation est à régler à une ou deux minutes.
Invité

Re: Inverseur de source mono

Message par Invité »

D’accord mais toute la partie avec les bornes 7 -8 -9 sert à quoi et on raccorde quoi ? Car dans mon cas j'ai un onduleur grand magasin 600w ou je rentre d'un coté en 12 V dc et ressort en 230 V ac. Ça me servirai ou pas ?


Merci a++


:()(
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Inverseur de source mono

Message par VE Pp »

Si vous entrez en 12 V dc et ressortissez en 230V ac, il s'agit d'un convertisseur, pas d'un onduleur.
Invité

Re: Inverseur de source mono

Message par Invité »

A ok j'ai jamais bien compris la différence.

Mais alors avec un convertisseur je peux appliquer le même principe ?


Merci et bonne journée
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités