Bonjour à tous.

On me demande de chiffrer quelques travaux électriques dans une maison individuelle en vu de créer des chambres d'hôtes. L'installation électrique dâte et plusieurs défauts apparaissent. L'idéal serait une refection totale mais le client est limité financièrement.
Je voudrais savoir dans une premier temps s'il faut impérativement un ou même plusieurs certificats CONSUEL?

Quels sont les obligations à respecter pour ce type de projet?

Merci! :-)
Invité

Re: Chambres d'hôtes

Message par Invité »

bonjour, dans un premier temps, mettre les pc et ecl a la terre.
verifier que les sections de cables soient les bonnes, car il y a des vielles installations où les pc sont câblées en 1,5mm2.
protection des appareils et de la personne par disjoncteurs adaptés et inter diff a déclenchement 30mA.
voir si les alimentations elec (PC & ECL) sont a la distance minimum des points d'eau (evier, lavabo...).

voila, je pense que cela suffit, a moin que jai oublié quelque chose.

cordialement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Chambres d'hôtes

Message par Carminas »

Bonsoir

Les chambres d'hotes peuvent se contenter de la réglementation des locaux d'habitation si 5 chambres maxi.

Il faut faire au minimum une mise en sécurité de installation électrique qui comporte 6 exigences minimales décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).

A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.

Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm

Vous pouvez toujours aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur.

Pas besoin de certificat de consuel, même si une attestation de mise en sécurité serait toujours la bienvenue en cas de sinistre vis à vis d'une habitation accueillant des personnes.

@+
Carminas
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Chambres d'hôtes

Message par Max78 »

Bonjour,

Combien exactement ? La législation n'est pas la même si vous avez 4 ou 6 chambres ...
Et il y aurait une capacité d'accueil de combien de personnes maximum ?

Cordialement,
Max
Invité

Re: Chambres d'hôtes

Message par Invité »

Bonjour!

Merci pour vos réponse qui se complètent. Me voila à présent bien renseigné.
Un grand merci à vous! :-)

Auré