Eclairage Neon
-
Invité
Eclairage Neon
Bonjour,
J'aurais besoin d'aide pour l'installation d'un éclairage par néon dans des bâtiments. Je dispose de 2 bâtiments de dimension 50m*5m tout les deux séparés de 5 m. Je dispose de prises standard dans le 1er bâtiment mais pas dans le 2e mais j'ai passé des gaines sous terre entre les deux bâtiments. Et je souhaite installer des néons (10 par bâtiment régulièrement espacés). J'aimerais ainsi savoir comment les installer, en série ou parallèle? Peut-on tous les brancher sur la même prise? Que dois-je choisir comme section de câble?
Merci de votre aide
J'aurais besoin d'aide pour l'installation d'un éclairage par néon dans des bâtiments. Je dispose de 2 bâtiments de dimension 50m*5m tout les deux séparés de 5 m. Je dispose de prises standard dans le 1er bâtiment mais pas dans le 2e mais j'ai passé des gaines sous terre entre les deux bâtiments. Et je souhaite installer des néons (10 par bâtiment régulièrement espacés). J'aimerais ainsi savoir comment les installer, en série ou parallèle? Peut-on tous les brancher sur la même prise? Que dois-je choisir comme section de câble?
Merci de votre aide
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Eclairage Neon
Bonjour,
Merci de noter tout d'abord qu'il ne s'agit pas de "néons", mais de tubes fluorescents, dans lesquels il n'y a pas un soupçon de néon.
Vous ne précisez pas leur puissance (ni si vos luminaires sont à un, deux, trois tubes ou même plus. Il est donc bien difficile de vous donner un calcul de câble, d'autant plus qu'il faudrait donner la longueur depuis votre tableau.
A part les guirlandes de Noël, aucun appareil d'éclairage ne se monte en "série", mais parlons-nous bien de la même chose?
Je suppose que vos bâtiments sont des "Etablissements recevant des travailleurs"? Quel est votre tarif Edf? Tout cela pour déterminer à quelle(s) réglementation vous êtes soumis.
Vous ne pouvez pas installer d'appareils fixes sur des prises de courant; il faut donc créer un ou deux départs (selon la puissance que vous donnerez) à votre tableau et installer une ligne par bâtiment. Pour des raisons de chute de tension, le même câble ne doit pas alimenter successivement les deux bâtiments (c'est peut-être cela que vous appelez "en parallèle"?).
Sinon, dans chaque bâtiment, le même câble peut aller au 1er luminaire, puis repartir de la connexion vers le 2è et ainsi de suite. La même couleur de fil doit se trouver sur la même borne de chaque luminaire.
Cordialement
Merci de noter tout d'abord qu'il ne s'agit pas de "néons", mais de tubes fluorescents, dans lesquels il n'y a pas un soupçon de néon.
Vous ne précisez pas leur puissance (ni si vos luminaires sont à un, deux, trois tubes ou même plus. Il est donc bien difficile de vous donner un calcul de câble, d'autant plus qu'il faudrait donner la longueur depuis votre tableau.
A part les guirlandes de Noël, aucun appareil d'éclairage ne se monte en "série", mais parlons-nous bien de la même chose?
Je suppose que vos bâtiments sont des "Etablissements recevant des travailleurs"? Quel est votre tarif Edf? Tout cela pour déterminer à quelle(s) réglementation vous êtes soumis.
Vous ne pouvez pas installer d'appareils fixes sur des prises de courant; il faut donc créer un ou deux départs (selon la puissance que vous donnerez) à votre tableau et installer une ligne par bâtiment. Pour des raisons de chute de tension, le même câble ne doit pas alimenter successivement les deux bâtiments (c'est peut-être cela que vous appelez "en parallèle"?).
Sinon, dans chaque bâtiment, le même câble peut aller au 1er luminaire, puis repartir de la connexion vers le 2è et ainsi de suite. La même couleur de fil doit se trouver sur la même borne de chaque luminaire.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Eclairage Neon
Salutatous
J'ajouterais que des luminaires fixes ne peuvent être alimentés par un circuit prises
@+
J'ajouterais que des luminaires fixes ne peuvent être alimentés par un circuit prises
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Eclairage Neon
D'abord, merci de vos réponse. Effectivement je n'ai pas posé le problème assez clairement dans mon premier message. En fait les 2 bâtiments dont je parle sont des ombrières de parking. Il s'agit donc seulement de structures en bois qui couvrent deux parkings mais ouvertes sur l'extérieur. Seulement, la réglementation considère ce parking comme un parking fermé et impose donc d'installer des éclairages. Ma question est donc comment brancher ces éclairages? Peut-on les installer sur des prises standards (tarif bleu)? Je ne sais pas encore quelle puissance installer, il me faut encore me renseigner sur les réglementations sur ce point. Mais je pense partir sur un néon de 15 W (basse consommation) tout les 5m
-
Invité
Re: Eclairage Neon
Si je tire un câble arrivant du réseau EDF, ai-je le droit d'utiliser une boite de dérivation se démultipliant en 11 câbles pour alimenter mes 11 néons par bâtiments?
Merci à vous
Merci à vous
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Eclairage Neon
Bonjour,
)
Il ne s'agit pas de "néons", ni d'ailleurs de tubes fluorescents, mais de "lampes fluocompactes" ou encore "Lampes Basse Consommation".
Une lampe 15 W consomme presque 30 VA*, si vous en avez 11 cela fait 330VA et 1,4 A.
Vous devez, au minimum, utiliser un câble 1,5 mm² Cu, et avec cette intensité et 2% de chute de tension vous avez droit à 150m...(et encore en considérant les 11 lampes à l'extrémité du câble alors qu'elles sont réparties) donc pas de souci.
Il est absolument inutile de prévoir un câble par lampe depuis une boîte (c'est coûteux, mais pas interdit).
Vous pouvez :
-mettre une boîte pour 3 luminaires (ou une autre répartition qui vous convienne)
-mettre une boîte par luminaire et fixer sur le couvercle une "douille patère" : la boîte sert à la fois d'abri pour les connexions et de support pour les luminaires, et c'est le plus économe en câble.
et un seul câble reliant le tableau aux boîtes. Préférez des connexions automatiques (genre "wago") plutôt que des dominos.
Mais avec sa pratique de l'installation, Rfco aura peut-être une meilleure idée.
Pour la protection, vous pouvez mettre un disjoncteur 16 A maxi. Vous devez être en aval d'un DDR 30mA, et en raison du risque d'humidité, il est conseillé d'en mettre un pour cette ligne seule (ou avec les prises extérieures) s'il y en a.
Cordialement
* oui, le
de ces lampes est compris entre O,5 et 0,55, mais rassurez-vous : en tarif bleu, vous ne payez que les watts!
Il faudrait nous indiquer si ce parking appartient à un ERT (établissement recevant des Travailleurs), à un ERP (recevant du Public) ou s'il est privé (Le Frères Schlumpf avaient bien leur musée personneltempbet3 a écrit : En fait les 2 bâtiments dont je parle sont des ombrières de parking. Il s'agit donc seulement de structures en bois qui couvrent deux parkings mais ouvertes sur l'extérieur. Seulement, la réglementation considère ce parking comme un parking fermé et impose donc d'installer des éclairages.
NON, vous ne pouvez pas brancher un éclairage fixe sur des prises (cela vous a été dit déjà deux fois!), il faut créer un départ depuis le tableau.tempbet3 a écrit :
Ma question est donc comment brancher ces éclairages? Peut-on les installer sur des prises standards (tarif bleu)? Je ne sais pas encore quelle puissance installer, il me faut encore me renseigner sur les réglementations sur ce point. Mais je pense partir sur un néon de 15 W (basse consommation) tout les 5m
Il ne s'agit pas de "néons", ni d'ailleurs de tubes fluorescents, mais de "lampes fluocompactes" ou encore "Lampes Basse Consommation".
Une lampe 15 W consomme presque 30 VA*, si vous en avez 11 cela fait 330VA et 1,4 A.
Vous devez, au minimum, utiliser un câble 1,5 mm² Cu, et avec cette intensité et 2% de chute de tension vous avez droit à 150m...(et encore en considérant les 11 lampes à l'extrémité du câble alors qu'elles sont réparties) donc pas de souci.
Il est absolument inutile de prévoir un câble par lampe depuis une boîte (c'est coûteux, mais pas interdit).
Vous pouvez :
-mettre une boîte pour 3 luminaires (ou une autre répartition qui vous convienne)
-mettre une boîte par luminaire et fixer sur le couvercle une "douille patère" : la boîte sert à la fois d'abri pour les connexions et de support pour les luminaires, et c'est le plus économe en câble.
et un seul câble reliant le tableau aux boîtes. Préférez des connexions automatiques (genre "wago") plutôt que des dominos.
Mais avec sa pratique de l'installation, Rfco aura peut-être une meilleure idée.
Pour la protection, vous pouvez mettre un disjoncteur 16 A maxi. Vous devez être en aval d'un DDR 30mA, et en raison du risque d'humidité, il est conseillé d'en mettre un pour cette ligne seule (ou avec les prises extérieures) s'il y en a.
Cordialement
* oui, le
-
Invité
Re: Eclairage Neon
Merci, c'est déjà bien plus clair.
Les parkings sont considérés comme des ERP
Désolé d'utiliser le terme "néon" mais effectivement ceci est une erreur bien souvent commise.
Je vais étudier vos propositions pour savoir laquelle est la plus avantageuse économiquement et pratique à installer.
D'autres si je souhaitais m'assurer que l'on ne pouvait pas se raccorder à des prises, vient du fait que il existe déjà un câble tiré depuis le tableau avec des prises juste à coté du parking. Or j'aurais voulu éviter d'avoir à retirer des câbles sachant que le tableau le plus proche est à plus de 50m
Les parkings sont considérés comme des ERP
Désolé d'utiliser le terme "néon" mais effectivement ceci est une erreur bien souvent commise.
Je vais étudier vos propositions pour savoir laquelle est la plus avantageuse économiquement et pratique à installer.
D'autres si je souhaitais m'assurer que l'on ne pouvait pas se raccorder à des prises, vient du fait que il existe déjà un câble tiré depuis le tableau avec des prises juste à coté du parking. Or j'aurais voulu éviter d'avoir à retirer des câbles sachant que le tableau le plus proche est à plus de 50m
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités