Je suis en train de construire un bâtiment avec 4 logements (2 au RDC et 2 à l'étage)
Le problème est qu'il n'y aura pas de parties commune mise à part un escalier pour accéder à l'étage (entre les 2 logements)
Ou dois-je mettre ma barette de mesure de terre + borne principale de terre? Est-ce que je peux les mettre dans un coffret dans le mur contre l'escalier puis dispatcher les dérivations individuelles?
Merci pour vos réponses
Mise à la terre 4 logements
-
Invité
Re: Mise à la terre 4 logements
Bonjour Paget,
La norme NFC 15-100 2010-07 donne un schéma dans la PARTIE 7-772 Annexe : Installation de mise a la terre ,qui semble convenir a ton installation.
Maintenant si tes logements ont un branchement individuel , alors il doit etre préférable de mettre une borne principale de terre a chaque logement ( en cas de defaut plus facile pour la recherche, entre autre).
A+
La norme NFC 15-100 2010-07 donne un schéma dans la PARTIE 7-772 Annexe : Installation de mise a la terre ,qui semble convenir a ton installation.
Maintenant si tes logements ont un branchement individuel , alors il doit etre préférable de mettre une borne principale de terre a chaque logement ( en cas de defaut plus facile pour la recherche, entre autre).
A+
-
Invité
Re: Mise à la terre 4 logements
La norme dit que je doit mettre une seule barrette de coupure Générale. Celle si doit être située dans la cave ou dans une partie commune. Mon problème est que mes parties communes se limite à un escalier Puis-je mettre la barrette dans un cofret dans le mur?
A+
A+
-
Invité
Re: Mise à la terre 4 logements
Bonjour,
La norme NFC 15-100 juillet 2010 partie 5.54 para 542.4 borne ou barre principale cf 542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).
Rappel 242.5
borne principale de terre - barre principale de terre
borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de
protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs
assurant une mise à la terre fonctionnelle
Ce qui répond à ta question
La barrette de coupure peut etre mise aussi a cet endroit si cela te semble utile, mais ,en plus, aussi dans chaque logement pour la raison évoquée dans mon poste prédédent.
En espérent avoir répondu.
A+
La norme NFC 15-100 juillet 2010 partie 5.54 para 542.4 borne ou barre principale cf 542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).
Rappel 242.5
borne principale de terre - barre principale de terre
borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de
protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs
assurant une mise à la terre fonctionnelle
Ce qui répond à ta question
La barrette de coupure peut etre mise aussi a cet endroit si cela te semble utile, mais ,en plus, aussi dans chaque logement pour la raison évoquée dans mon poste prédédent.
En espérent avoir répondu.