mise en conformité

Message par Invité »

bonjour,

j'ai une question a propos d'un chantier a venir.

il s'agit de réaménager la cuisine avant la pose de la nouvelle.
actuellement l'appartement (f2) ne possède que 2 fusibles lumière et 2 prises, donc pas suffisant a vu d'oeil, les circuit spéciaux (CE, PC, four,..) et pas de différentiel

j'étais parti sur le fait de modifier l'emplacement de certaines prises existante, donc pas de modif de câblage, et mettre un différentiel, puis un disjoncteur 20A pour les prises ajoutées et un 16 A pour les lumières.

j'ai pas envi de mettre mon diff en tête vu que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je pref protéger que mes circuits!

mais est ce correct ou il faudrait mettre le diff en tête pour être conforme??

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mise en conformité

Message par RFco »

bonjour


quand un pro intervient, ce à quoi il touche doit répondre aux normes.

Pas d'obligation de mettre le reste aux normes, quoique, mettre en sécurité OUI

donc, au mieux, un diff pour la cuisine et un autre pour le reste


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: mise en conformité

Message par Invité »

oki donc je vais déjà mettre le diff en tête, puis ajouter mes disjoncteurs!