Bonjour
On m'a donné un pétrin pour faire mon pain, et ça c'est sympa.
Le cadeau empoisonné est que le moteur est en 380 tri.
A priori il suffit de changer les barrettes pour le passer en 220 tri.
Jusque là c'est bon.
Maintenant pour le calcul du condo, je trouve plusieurs valeurs en fonction des formule appliquées;
les caractéristique sur la plaque signalétiques sont :
V 220 / 380 50 Hz 3 Phases
A 2,5 / 1,45
W 735
Est ce qu'en appliquant la formule I/ 0,072222 on est bon ?
Soit 2,5 / 0,072222 = 34 micro farad
Autre question : est ce que ce condensateur convient ?
http://www.condensateurs.net/69-480-lar ... -CABLE.jpg
Je crois savoir qu'il faut utiliser des auto cicatrisants de type x2 ??
Merci pour les réponses.
passage 220 tri en 220 mono
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: passage 220 tri en 220 mono
Bonjour,
J'espère que vous avez lu mon article complet I C I
et que vous aurez lu que certains moteurs n'ont pas du tout de couple au démarrage.
Pour le condensateur 35 µf doivent convenir et la référence sur condensateur.net est celle-ci :
J'espère que vous avez lu mon article complet I C I
et que vous aurez lu que certains moteurs n'ont pas du tout de couple au démarrage.
Pour le condensateur 35 µf doivent convenir et la référence sur condensateur.net est celle-ci :
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: passage 220 tri en 220 mono
Merci de ta rapidité pour la réponse
Bonne journée à toi Labobine
Bonne journée à toi Labobine