Séction câble dans un tableau électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Séction câble dans un tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour,

J'aimerais ajouter un disjoncteur 32A pour l'installation d'une plaque de cuisson.
je sais que je dois utiliser un disjoncteur différentiel type A 40A 30mA repiqué du bornier par un cordon de 10 mm2 et un câble de 6 mm2 pour la plaque de cuisson, mes questions sont :
quelle section de câble dois-je utiliser entre le disjonteur différentiel et le disjoncteur 32A à l'intérieur du tableau électrique ?
Est-ce que je peux câbler en apparent dans une goulotte avec un câble de 6mm2 et doit-il être souple ou rigide ?
Invité

Re: Séction câble dans un tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour,

Je vois que vous vous êtes bien documenté sur la norme
et je vous en félicite.

Pour répondre a la première questions, vous pouvez câbler
votre disjoncteur 32 A avec du 6 mm².

En ce qui concerne la deuxième question vous pouvez alimenter
votre plaque soit avec un câble apparent accroché par des cavaliers
ou sous tube. Ce câble par contre peut être indifféremment souple
ou rigide.

Si vous décidez de procéder avec de la moulure, vous devez impérativement
passez des fils individuels achetés en couronne et non un câble dénudé, car la
gaine de protection des fils n'a pas la même isolation.

Vous pouvez évidement passé un câble non dénudé dans une goulotte.


Laurent
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités