Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par Invité »

Bonjour,

J'ai un petit problème sur une étude que je suis entrain d'effectuer :
Je mets en place un TGBT qui alimente plusieurs équipements, certains en mono et d'autres en tétra.
Par contre j'ai besoin de connaitre la puissance totale de mon TGBT (donc en tri/tétra), c'est à dire le cumul des puissances mono et tétra

Je ne me souviens plus de la formule à utiliser, l'addition : "Puissance totale mono + Puissance totale tétra" ne me semble pas du tout correcte.

Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?

Merci

Damien.
Invité

Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par Invité »

salut. normalement tu dois etre bon.

en mono, P= U.I. [z_cosphi] - [z_cosphi]= 0.8 généralement pour un moteur et 1 pour le reste.

en tri ou tetra, P= U.I.[z_cosphi] . [z_racine3]

tu additionnes les résultats, et tu auras la puissance totale en kw.
en esperant t'aider.
Modifié en dernier par Candela le mar. 5 juil. 2011 17:36, modifié 2 fois.
Raison : Vous avez des smileys, très pratiques pour cosinus, racine, les lettres grecques...
Invité

Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par Invité »

En fait je connais déjà le total des puissance consommée en mono et le total des puissance consommée en tétra.
Ce que je voudrais savoir c'est le total incluant mono et tétra.

Par exemple si j'ai :
- en mono : 100w + 500w + 2000w = 2600w (mono)
- en tétra : 500w + 1000w + 5000w = 6500w (tétra)
La puissance totale consommée (en tétra) est :
2600 + 6500 ???

Je ne pense pas que ce soit le bon résultat ...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par Candela »

Bonsoir,
Dam_ien a écrit : Par exemple si j'ai :
- en mono : 100w + 500w + 2000w = 2600w (mono)
- en tétra : 500w + 1000w + 5000w = 6500w (tétra)
La puissance totale consommée (en tétra) est :
2600 + 6500 ???

Je ne pense pas que ce soit le bon résultat ...
Les watts sont des watts, donc le total est bon...mais ça ne sert pas à grand chose.
Il faut procéder phase par phase, pour vérifier l'équilibrage:
6000 W en tri = 2000 W par phase, auxquels il faut ajouter, phase par phase, les puissances mono.
Il est aussi possible de raisonner en intensité; exemple :
30A mono en 230 V => 6900 VA
30A tri en 400V x [z_racine3] = 20700 VA, le triple :shock:
Cordialement
Invité

Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par Invité »

J'ai essayé de raisonner en intensité en prenant en compte que mon installation est bien équilibrée. (mes calculs sont arrondis)
En puissance totale tri consommée par le TGBT : 100 000w
En puissance totale mono consommée par le TGBT : 70 000w

Intensité pour le tri = 100 000 / (400 x V3) = 144 A par phase
Intensité pour le mono = 70 000 / 230 = 304 A à repartir sur chaque phase => 304 / 3 = 102 A par phase

Intensité totale = 144 + 102 = 246 A
Donc un disjoncteur 3 pôles 250A en tête du TGBT est ok.

en vérifiant : 246 x 400 x V3 = 170 000 VA
Je retombe bien sur mes 100 000 + 70 000 = 170 000w

Mon raisonnement tient-il la route ? Le disjoncteur 3 x 250 A est-il suffisant ?

En tout cas merci pour votre aide ! :)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par Candela »

Bonsoir,
Oui, c'est bon, mais deux remarques:
-vous parlez en Watts, mais si le compteur compte bien des watts, le disjoncteur réagit aux ampères, donc aux voltampères si l'on parle puissance. Le [z_cosphi] est à 1 dans votre installation?
-ce calcul simple ne va plus du tout si vous avez du mono entre phases : dans ce cas, la puissance par phase est divisée par 2, le calcul est S= I [z_racine3] /2 x V.
Cordialement
Invité

Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par Invité »

Merci pour les explications.
Pour le [z_cosphi] je m'en suis rendu compte plus tard, après avoir écrit le message...
Si l'on prend [z_cosphi] = 0.8, on obtient 170 000 x 0.8 = 136 000w, ce qui correspond avec les valeurs limites de mon logiciel pour un disjoncteur 3 x 250A.
Je n'aurai pas de mono entre phases dans mon installation.

Je vous remercie encore pour toute vos explications,

Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par mercure »

bonsoir

A mon avie et comme interrogation, ,je pense qu'on a deja appliquer les coefficients de foisenement nécessaires ,pour les puissances calculé
le fait de faire des sommes arithmétique n'est pas suffisant,pour ne pas étre en surdimensionnement ,si on connait la nature des recepteurs,leurs utilisation ,pour déterminer la puissance nominale de l'installation,exprimés en KW ou KVA
,il se peut ,qu'on peut jamais atteindre les 250A/phase,l'objectif du bilan , c'est l'optimisation du cout de l'installation,

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Calcul puissance totale TGBT mono + tétra

Message par Candela »

Bonsoir,
mercure a écrit : A mon avis et comme interrogation, ,je pense qu'on a déja appliqué les coefficients de foisonnement nécessaires, pour les puissances calculées.
le fait de faire des sommes arithmétiques n'est pas suffisant, pour ne pas étre en surdimensionnement, si on connaît la nature des récepteurs, leurs utilisations, pour déterminer la puissance nominale de l'installation, exprimés en KW ou KVA
,il se peut ,qu'on peut jamais atteindre les 250A/phase, l'objectif du bilan, c'est l'optimisation du coût de l'installation,
C'est parfaitement exact, mais ce n'était pas la question posée à l'origine.

Pour illustrer le propos, j'ai vu récemment une usine flambant* neuve, avec 3 TR 1600 kVA chargés à environ 20%. Le BE qui a étudié l'installation les voyait plutôt entre 80 et 90 %...
Cordialement

* enfin, façon de parler :lol:
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités