site pour condo permanent

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

site pour condo permanent

Message par Invité »

bonjour a tous

donc voila je viens d'acheter un vieux tour a metaux avec un moteur tri 230V a 2 vitesses.
j'ai lu et relus des post sur le moteur pilote et je souhaiterais me lancer par contre je regarde sur les site internet genre conrad, selectronique,etc mais je ne trouve pas de condensateur permanent mais juste des condo bizard ;-) (cmd, ceramique, chimique, etc) et pour moi tout sa c'est du chinois.

je souhaiterais donc un peu d'aide pour faire ma commande pour mon moteur de 10.2A soit 141µF lesquel prendre.
j'ai bien vu le site condensateurs.net mais les prix me font un peu peur pour 141µF.

merci d'avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: site pour condo permanent

Message par Labobine »

Bonjour,
Vous cherchez sur Google d'autres fournisseurs, et vous en trouverez, mais sachez que condensateur.net est le seul à appeler un "chat" un "chat" car la plupart des sites confondent condensateurs permanents et condensateur de démarrage.
Exemple, de condensateur permanent 450v 80µf :
http://www.condensateurs.net/condensate ... CABLE.html
Si vous voulez des conseils pour le moteur "pilote" : pas de problème.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: site pour condo permanent

Message par Invité »

je viens de trouver ceux-la
http://www.electrome.fr/produits/compos ... .htm#cosse
est -ce les bons ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: site pour condo permanent

Message par Labobine »

re,
C'est bien cela, mais attention ces condensateurs appellés pompeusement "condensateurs de démarrage" sont bien en réalité des condensateurs permanents.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: site pour condo permanent

Message par Invité »

Bonjour,

je souhaiterai ici présenter un projet de moteur pilote pour alimenter une combiné bois. cette machine fait tourner des moteurs 380V tri dont le plus gourmand est un 2,2kw.
j'imagine m'équiper d'un autotranfo 220v-> 380V de 2500w mono pour alimenter le pilote. le pilote est une coucou de 3,8 kw en vitesse 1 et 4,2 en vitesse 2.
Est-ce que ce montage vous parait satisfaisant pour avoir un système fiable.

merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: site pour condo permanent

Message par Labobine »

Bonjour,
Si je comprends bien vous voulez faire une usine à gaz, pourquoi l'auto-transfo ? parceque le vieux coucou est uniquement en tri 380 ?
Si c'est le cas attention vous allez vous ruiner en condos car il faut alors des condensateurs capable de supporter le survoltage car les 450v ne tiendront pas longtemps,et donc pour cela il faut mettre 2 condensateurs de 450v en série, mais alors la puiussance en µf est divisée par deux.
Par exemple pour obtenir 25µf il faut mettre 2 condensateur de 50µf en série et je vous laisse imaginer la batterie de condensateur qu'il faut pour atteindre 100µf (4 de 50)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: site pour condo permanent

Message par Invité »

Bonjour,

En effet, le problème viens du fait que la machine est composé de 4 Moteur. 3 en 380V/230V et un en 380V PUR. je suis donc obligé de de transformer le 230 en 380 avec un transfo.
D'après la formule sur le site internet, avec un moteur en 380, 3,8 KW triangle, 6,4 Ampère j'obtiens un condo de 50 micro F.
D'après ce que vous me dite, il en faudrait donc 2 en série de 100micro pour faire l'affaire.

Cordialement Olivier
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités