Bonjour,
Quelqu'un peut il me dire, par experience, si un moteur triphasé d'une puissance de 15kw, avec demarrage etoile triangle, a des chances de démarrer et de fonctionner en fournissant une puissace légèrement inférieure a la puissance nominale(moteur surdimensionné), etant alimenté sur un réseau tri 400v 30A.
En d'autres termes, faut il envisager une augmentation de la puissance souscrite.
Ou puis-je consulter les puissances disponibles pour un abonnement tarif bleu ( 9kw,...?)
EDF n'etant pas facile a joindre et le site de bleu ciel ne semblant pas traité du cas d'une alimentation triphsée pour les particuliers.
Merci
alimentation moteur et puissace souscrite
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: alimentation moteur et puissace souscrite
Bonjour,
A mon grand regret je ne pense pas que vous puissiez démarrer votre moteur même en étoile-triangle, il faut au mini 45Amp.
A mon grand regret je ne pense pas que vous puissiez démarrer votre moteur même en étoile-triangle, il faut au mini 45Amp.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: alimentation moteur et puissace souscrite
Bonjour.
Pour avoir 45a par phase il vous faut un abonnement EDF de 30KVA 50a par ph, contactez EDF bleu ciel "les particuliers ont aussi droit a du triphasé
Pour avoir 45a par phase il vous faut un abonnement EDF de 30KVA 50a par ph, contactez EDF bleu ciel "les particuliers ont aussi droit a du triphasé
Re: alimentation moteur et puissace souscrite
Bonsoir,
Merci pour ces reponses precises, comme toujours.
A bientot sur ce forum
Merci pour ces reponses precises, comme toujours.
A bientot sur ce forum