Bonjour,
J'ai une modification à effectuer sur une installation résidentielle. A l'origine, il était prévu une puissance de 12 kW en monophasé, mais le client veut une pac pour l'eau de sa piscine. Celle-ci n'existe qu'en triphasé ce qui m'oblige à demander à l'architeste de faire modifier le contrat de puissance, pour 75 A en triphasé (15 kW).
Il y a en effet deux pac de 5kw chacune: une pour le chauffage en inverter en plancher chauffant/raffraîchissant et une pour la piscine, avec appel de puissance direct. Deux plaques à induction et un monosplit. Après éclairage classique, spots fluo et halo sur zone avec variateur.
Ces caractéristiques m'amène à prévoir un contrat en conséquence.
Le DB est en limite de propriété à 50m du TGBT. En monophasé, j'avais calculé une section de 35². En triphasé, un 6² satisfait donc à la limite de chute de tension, mais je pense à l'intensité maximale admissible. Sur le site de socabel, un fabricant que câbles, il est indiqué en enterré pour un 4G6 une intensité admissible de 66A (je suppose que c'est la somme des intensités par phase). Dois-je en conclure que cette section est inadaptée et qu'il faut passer au 10²? Le diamètre du TPC existant est de 75 mm pourvu à l'heure actuelle d'un 2*25² et d'un R2V pour le contact HC, ce qui explique aussi que je préfèrerais un 4G6.
Merci d'avance
Courant admissible sur ligne triphasée depuis DB vers TGBT
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Courant admissible sur ligne triphasée depuis DB vers TGBT
Bonjour Forward,
Les contrats en triphasé tarif bleue sont 30A et 60A , en conséquence la section du câble de branchement est déterminée suivant le courant maximum assigné du Disjoncteur de Branchement (DB) et la longueur de la liaison ; avec la contrainte de ne pas dépasser 2% de chute de tension.
Il faut prévoir un contrat 60A , donc un câble U-1000 R2V 4x16² (pour info pas de câble avec la terre)
Voir les abaques sur le site
Abaques - Choix section câble branchement triphasé
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Abaques - Choix section câble branchement monophasé
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
mémo calibre disjoncteur de branchement
section-longueur de l'alimentation du tableau de répartition du logement domestique (tarif bleu)
http://www.casimages.com/f.php?f=110703121933274166.pdf
cordialement
Les contrats en triphasé tarif bleue sont 30A et 60A , en conséquence la section du câble de branchement est déterminée suivant le courant maximum assigné du Disjoncteur de Branchement (DB) et la longueur de la liaison ; avec la contrainte de ne pas dépasser 2% de chute de tension.
Il faut prévoir un contrat 60A , donc un câble U-1000 R2V 4x16² (pour info pas de câble avec la terre)
Voir les abaques sur le site
Abaques - Choix section câble branchement triphasé
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Abaques - Choix section câble branchement monophasé
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
mémo calibre disjoncteur de branchement
section-longueur de l'alimentation du tableau de répartition du logement domestique (tarif bleu)
http://www.casimages.com/f.php?f=110703121933274166.pdf
cordialement
Re: Courant admissible sur ligne triphasée depuis DB vers TGBT
Bonjour et merci de votre réponse,
je n'avais pas vu cette abaque. Mais lorsqu'il s'agit du choix de courant maximal assigné,il faut 'entendre n'est-ce-pas ce courant assigné par phase? Soit 30A par phase -> 90 A.
je n'avais pas vu cette abaque. Mais lorsqu'il s'agit du choix de courant maximal assigné,il faut 'entendre n'est-ce-pas ce courant assigné par phase? Soit 30A par phase -> 90 A.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Courant admissible sur ligne triphasée depuis DB vers TGBT
Bonsoir,
pas tout à fait car
avec un contrat triphasé de 18kVA le courant disponible est égal à ;
I = S / U √3 soit 18000 / 400 x 1,732 = 26A
on aura un courant Iph1 = Iph2 = Iph3
en fait ERDF fournit pour ce type de contrat 30A
avec un contrat 30A - 230 / 400V, on dispose d'une puissance égale à :
S= U √3 I soit 400 x 1,732 x 30 = 20 700VA
la puissance entre phase et neutre = V.I soit 230 x 30 = 6900VA
donc on peut écrire S = 3 V.I soit 3 x 230 x 30 = 20 700VA
S / 3 → 20 700 / 3 = 6900VA
voir la page volta :L'électricité - Le courant alternatif triphasé
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=32
voir le mémopour exemple
http://www.casimages.com/f.php?f=110704014643128251.pdf
cordialement
pas tout à fait car
avec un contrat triphasé de 18kVA le courant disponible est égal à ;
I = S / U √3 soit 18000 / 400 x 1,732 = 26A
on aura un courant Iph1 = Iph2 = Iph3
en fait ERDF fournit pour ce type de contrat 30A
avec un contrat 30A - 230 / 400V, on dispose d'une puissance égale à :
S= U √3 I soit 400 x 1,732 x 30 = 20 700VA
la puissance entre phase et neutre = V.I soit 230 x 30 = 6900VA
donc on peut écrire S = 3 V.I soit 3 x 230 x 30 = 20 700VA
S / 3 → 20 700 / 3 = 6900VA
voir la page volta :L'électricité - Le courant alternatif triphasé
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=32
voir le mémopour exemple
http://www.casimages.com/f.php?f=110704014643128251.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
