Bonjour,
En vue de pallier à une chute occasionnelle du secteur triphasé, je voudrais savoir comment commander la mise en circuit d’un transfo boost disposant de deux sorties élévatrices.
Le dispositif souhaité devrait donc détecter la tension secteur présente et, en cas de nécessité, mettre le transfo en circuit et connecter à la charge la sortie élévatrice adéquate en fonction de la chute de tension.
A l’inverse, lors du retour à la normale de la tension secteur, mettre le transfo boost hors circuit.
Merci à vous.
Circuit de commande
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Circuit de commande
Bonjour,
Il vous faut un relais de tension à hystérésis réglable, comme le Zelio RM4U par exemple, et une mini automate (ou des relais) pour gérer les 2 crans.
L'hystérésis réglable permet, avec la tempo, de gérer l'écart entre l'enclenchement d'un cran par surtension et le retour au cran inférieur, afin d'éviter un "pianotage" permanent si la tension est instable.
Cordialement
Il vous faut un relais de tension à hystérésis réglable, comme le Zelio RM4U par exemple, et une mini automate (ou des relais) pour gérer les 2 crans.
L'hystérésis réglable permet, avec la tempo, de gérer l'écart entre l'enclenchement d'un cran par surtension et le retour au cran inférieur, afin d'éviter un "pianotage" permanent si la tension est instable.
Cordialement
Re: Circuit de commande
Bonjour ,
Merci Candéla pour la promptitude de votre réponse. Me permettriez-vous de vous poser 2 questions :
1) serait-il possible d’avoir un schéma même rudimentaire ou un synoptique du dispositif ?
2) La commutation d’une position à une autre peut-elle se faire sans à-coups et sans risque pour la charge ?
Merci pour votre concours.
Merci Candéla pour la promptitude de votre réponse. Me permettriez-vous de vous poser 2 questions :
1) serait-il possible d’avoir un schéma même rudimentaire ou un synoptique du dispositif ?
2) La commutation d’une position à une autre peut-elle se faire sans à-coups et sans risque pour la charge ?
Merci pour votre concours.