Avis Tableau électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Avis Tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour à Tous,

Voilà mon petit soucis.
Je vais refaire toutes l'installation électrique, dans une construction NON récente.
Le tableau devrait se situer à maxi 2 mètres du disjoncteurs EDF.
Est-il vraiment nécessaire de mettre en tête de tableau un interrupteur sélectionneur?

Voici ma futur installation, un tableau déservant le sous-sol + RDC, puis un second dans les combles, déservant le 1er étage + combles.
http://www.e-loader.net/image:DBWTm9GwbR.jpg

Merci pour vos avis.
Et Merci à Carminas pour son aide à ma réalisation :-)

Cordialement,

Mat.
Invité

Re: Avis Tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour,

Personne n'a d'avis?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Avis Tableau électrique

Message par Candela »

Bonjour,
matrix a écrit :
Personne n'a d'avis?
Je vous invite à faire preuve d'un peu de patience, les contributeurs de ce Forum ont tous une activité et ne peuvent pas forcément répondre à l'instant.
Pour ma part , je pense qu'il faut bien conserver l'interrupteur sectionneur en tête de votre tableau divisionnaire, comme appareil de coupure d'urgence. C'est vrai que vous avez deux DDR en aval...
Pour le reste, d'autres contributeurs sont plus spécialisés que moi dans les tableaux domestiques, ils vous répondront mieux et plus vite!
Cordialement
Invité

Re: Avis Tableau électrique

Message par Invité »

En attente d'autres avis.

Merci Candela.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Avis Tableau électrique

Message par RFco »

Salutatous


Désolé, j'avais omis d'ajouter mon aval à la remarque de l'ami Candela, (intervention faite suite à demande effectuée en M.P., ben oui, un avis de plus est parfois nécessaire, surtout si il va dans le même sens)


en effet, tout tableau de protection doit comporter un arrêt d'urgence qui peut être

un inter diff si il est seul sur le tableau

le disjoncteur EDF si il est à proximité immédiate

tout autre moyen de coupure générale dans les autres cas (disjoncteur de type EDF, disjoncteur suffisamment calibré, interrupteur modulaire,...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Avis Tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour,

Même dans le cas d'une rénovation, même si le tableau électrique est à 3 mètres du disjoncteur EDF. Est-ce vraiment nécessaire? toléré?

Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Avis Tableau électrique

Message par GAS »

Bonjour,
Si le DB est directement accessible, ce peut-être toléré.
Cependant si vous réalisez une rénovation on ne peut que vous conseiller de le prévoir dès lors que l'usager n'est pas nécessairement un initié. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Avis Tableau électrique

Message par Invité »

Ce n'est pas non plus une faute grave? lors d'une revente est ce que cela peut poser problème?
Invité

Re: Avis Tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour

Le disjoncteur EDF est'il dans la méme piéce que le tableau ??
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Avis Tableau électrique

Message par Candela »

Bonjour,
matrix a écrit :Bonjour,

Même dans le cas d'une rénovation, même si le tableau électrique est à 3 mètres du disjoncteur EDF. Est-ce vraiment nécessaire? toléré?
Ma réponse concernait l'inter que vous avez mis en tête du tableau divisionnaire.
Pour le tableau principal, vous n'en avez pas mis, le DB est suffisant (même dans un garage, à condition qu'il y ait un accès direct entre ce local et le logement-article 771.463 ).
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités