Bonjour tout le monde,
Voila je vais faire une étude pour installation électrique pour un hôpital.
Je veut savoir qu'elles sont les équipements spécifiques pour ce genre d'installation qu'il ne faut pas les oublier? Par exemple le transfo d'isolement......
Je veux tout savoir SVP pour ne pas faire des erreurs car c'est la première fois que je vais faire une études pour ce genre d'établissement, et je suis en phase de collecter des données importantes, sauf pour le régime du neutre que je sais bien qu'il faut mettre le IT.
Merci et j'attends vos réponses. ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation pour les Hopitaux

Message par RFco »

Bonjour Electrocom



Volta n'est pas un bureau d'études, seulement un site d'entraide


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Installation pour les Hopitaux

Message par Didier62 »

bonjour,
votre question est trop vague !

sans trop rentrer dans les détails:
-source en normal/ secours (groupe électrogène)
- réseau ondulé
-alarme incendie (détection automatique,compartimentage de l'hopital,désemfumage,etc....)
-éclairage de sécurité
-ascenceurs

toutes les alarmes: intrusion,techniques.....
-réseau informatique
-GTB (gestion technique du Batiment)

on trouve de tout dans un hopital :-D
electrocom a écrit :Voila je vais faire une étude pour installation électrique pour un hôpital.
travaux neufs,réhabilitation,mise en conformité.......?

@+
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Installation pour les Hopitaux

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Pour informations, quelques liens sur les installations électriques des établissements de santé
Lien du mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=110627032840436488.pdf

cordialement
Invité

Re: Installation pour les Hopitaux

Message par Invité »

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous les textes généraux sur la sécurité électrique dans les établissements de santé.

• Code de la construction et de l’habitation – Livre I : Dispositions générales – Titre II : Sécurité et protection des immeubles
• Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
• Arrêté du 20 décembre 1988 modifié par l’arrêté du 10 janvier 1992 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue de vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications
• Arrêté du 17 janvier 1989 concernant les instructions générales de sécurité d’ordre électrique
• Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu de rapports relatifs aux dites vérifications
• Arrêté du 23 mai 1989 relatif au règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements de soins (type U)
• Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité
• Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
• Circulaire DRT n°89-2 du 6 février 1989 modifiée le 29 juillet 1994 relative aux mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Les textes sur les sources électriques

• Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques
• Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur opératoire mentionné à l’article D.713-31 du Code de la santé publique pour les structures opératoires pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visée à l’article R.712-2-1 (b) de ce même code (article 7 relatif aux prises d’alimentation électrique)
• Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d’utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D.712-43 et D.712-47 du Code de la santé publique (article relatif aux défaillances de l’alimentation normale en énergie électrique
• Circulaire du 6 janvier 1958 relative au dispositif de secours dont doivent disposer les établissements sanitaires pour la fourniture d’énergie électrique
• Circulaire du 25 février 1958 concernant l’étude d’un plan de sécurité pour la fourniture d’énergie électrique aux établissements sanitaires
• Circulaire DGS/MS4/279 du 10 mai 1967 relative à l’alimentation des établissements sanitaires en courant électrique en cas de défaillance du réseau général
• Circulaire DGS/MS4/790 du 9 octobre 1967 relative à l’alimentation des établissements sanitaires en courant électrique en cas de circonstances particulières
• Circulaire DGS/MS4 du 20 mai 1968 relative à l’alimentation des établissements sanitaires en courant électrique en cas de circonstances particulières
• Circulaire DGS/MS4/578 du 21 août 1969 relative à l’alimentation des établissements sanitaires en courant électrique en cas de circonstances particulières
• Circulaire n°DGS/SQ2/98/332 du 10 juin 1998 relative à un questionnaire d’évaluation sur le service particulier d’information pour les patients à haut risque vital Instructions
• Instruction n°04944 du 6 octobre 1998 relative à la sécurité électrique des établissements de santé publics et privés
• Instruction n°02850 du 12 décembre 2003 relative à la prévention des risques électriques dans les établissements de santé

Les Normes NFC

• Norme NF C 15-100 – Installations électriques à basse tension
• Normes NF C 13-200 – Installations électriques à haute tension
• Norme NF C 15-211 – Installations électriques à basse tension – Installations dans les locaux à usage médical


Ce n'est pas à vous de réaliser cette étude. Ce type de projet doit être confié à un bureau d'étude. Dans la phase de l’avant projet, le bureau d’étude doit être consulté pour la faisabilité et la prescription de solutions techniques. Ensuite pendant la phase des travaux, le bureau d’étude fournit les plans d’exécution et les détails techniques (notes de calcul) durant toutes les étapes de la construction. En parallèle un bureau de contrôle doit être missionné. La mission du bureau de contrôle se déroule généralement dès la conception des ouvrages et jusqu'à la fin des travaux. Elles se composent de rapports initiaux sur le Dossier de Consultation des Entreprises, puis pendant la phase d'exécution des travaux, d'avis sur les plans d'exécution et de visites de chantier permettant de vérifier la cohérence par rapport aux plans d'exécution.

Enfin, une fois les travaux finis des rapports finaux sont établis.

Cordialement,
Avatar du membre
electrocom
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mer. 28 janv. 2009 11:55
Localisation : France
Contact :

Re: Installation pour les Hopitaux

Message par electrocom »

RFco a écrit :Bonjour Electrocom



Volta n'est pas un bureau d'études, seulement un site d'entraide


@+
mais c'est ce que je demande !!! de l'aide :( :( :(
Avatar du membre
electrocom
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mer. 28 janv. 2009 11:55
Localisation : France
Contact :

Re: Installation pour les Hopitaux

Message par electrocom »

Merci pour vos réponses les amis