Groupement de phases en parallèle

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Groupement de phases en parallèle

Message par mercure »

Bonsoir

pour affiner mes mesures,j'ai mesuré les courant secondaire, à la sortie de chaque TC qui ont un rapport de transformation 1200/5 soit K =240 pour chacun.
avec le multimétre (A) en serie avec TC et ampérmétres de phase armoire .

- mesure TC1 = 3.40 A x le rapport k du TC = 240 me donne comme courant primaire 240 x 3.40 = 816A
- mesuré TC2 = 3.17 Ax 240 me donne comme courant primaire pour phase 2 = 760 A
- mesuré sortie TC3 = 3.18 A x 240 me donne comme courant primaire pour phase 3 = 763 A
conclusion ces courant parraissent relativement équilibrés ,et tous dépond de l'instant de mesure.t

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupement de phases en parallèle

Message par Candela »

Bonjour,
Effectivement, la variabilité des paramètres est le talon d'achille de ce genre de mesures.
Etant donné qu'il n'y a pas de grosse anomalie, la mesure du courant de neutre est le meilleur indicateur de la "bonne santé" de l'installation, et ça semble très bon!

Donc le seul vrai problème, de mon point de vue, est la dissymétrie.
Le risque est qu'un conducteur soit en surcharge permanente alors que rien ne permet de le savoir en exploitation normale. Il y a alors une lente dégradation de l'isolant, avec "un jour" des conséquences imprévisibles allant du simple défaut d'isolement (IT) au court-circuit ou à l'incendie. Le genre de chose qui "couve" pendant des années et qui éclot soudainement sans qu'on sache pourquoi...

Peut-être faudrait-il (je n'ai pas vu l'installation...) aussi s'assurer que la colonne abritant la gaine Normabarre verticale est correctement ventilée.
Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Groupement de phases en parallèle

Message par mercure »

Bonjour

oui peut ventiler ,systeme de ventilation naturel par convection,puisqu'il est placé dans une gaine. mais en été (periode de canicule ca perturbe l'équilibre du confort climatique),comme charge suplimentaire aditionnée,
mais ces conditions de transport fatalement ca durée de vie baisse ,mais pour 20 ans d'exploitation on peut considéré que c'est bien amortie,le probléme un arret de production coute plus cher que le canalis aussi ,il faut comptabiliser les temps de rétablissement,
ce que ,j'ai recommendé au BET,de bien opter dans leur nouvelle architecture d'installation , pour trouver une possibilité d'alléger la charge véhiculée par le Canalis préfabriqué , à fin d'allonger encore ca vie ,au lieu d'alimenter la charge par le bout,trouver une conception de facon à alimenter en proximité du poste de transformation,au rez de chaussé ,c'est un aménagement profond suivi par un BET specialisé dans les data CENTER installé a paris qui suit l'étude.

comme 2 éme suggéstion : pour éviter les pertes de transports ,de voir les possibilités d'installation de transformateur au 6 éme étage en terrasse ,pour un ERP. ca sera plus avantageueux ,un transformateur HTA/ BT en terrasse,alimenter depuis le poste livraisons ,qui se trouve au niveau 0 (RDC)
seulement les cables HTA doivent passer soignesement dans une gaine en vertical .

Salutation
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupement de phases en parallèle

Message par Candela »

Bonjour mercure,
mercure a écrit : pour éviter les pertes de transports ,de voir les possibilités d'installation de transformateur au 6 éme étage en terrasse ,pour un ERP. ca sera plus avantageueux ,un transformateur HTA/ BT en terrasse,alimenter depuis le poste livraisons ,qui se trouve au niveau 0 (RDC)
seulement les cables HTA doivent passer soignesement dans une gaine en vertical .
Ca me semble être une excellente idée, seulement il pèse dans les 1800 kg!
Et il est tout à fait possible de laisser la cellule en bas (il est recommandé dans ce cas d'y mettre un relais de protection homopolaire), le seul inconvénient étant les manoeuvres de verrouillage, la nécessité d'un arrêt d'urgence et le report des infos DGPT2.
Je déconseille de laisser le transfo à l'air libre, mais un abri anti pluie, neige etc est suffisant (genre "toit sur 4 poteaux").

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités