Bonjour , j'ai un contacteur shneider lc1d25 j'aimerais savoir la logique de câblage : les bornes 1/3/5 et 2/4/6 sont la puissance les bornes a1 et a2 la commande mais sur le contacteur il y a un les bornes 13 /14 et 21 / 22 contacte normalement fermé et normalement ouvert a quoi sert les deux derniers contactes et avez un exemple de câblage pour ce type d'appareillage.
merci
contacteur shneider lc1d25
-
Invité
Re: contacteur shneider lc1d25
Bonsoir .Les contacts 13-14 servent à l'auto maintient du contacteur s'il est commandé par un bouton poussoir.Les bornes 21-22 sont très peu utilisées
Cordialement
Cordialement
-
Invité
Re: contacteur shneider lc1d25
le contact normalement fermé peu servir par exemple pour contrôlé la retombé du contacteur.
Modifié en dernier par Max78 le mer. 15 juin 2011 19:20, modifié 1 fois.
Raison : Et le bonjour peut servir pour la politesse ..
Raison : Et le bonjour peut servir pour la politesse ..
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: contacteur shneider lc1d25
bonsoir à tous,
vous trouverez toutes les informations concernant les produits du constructeur dans le catalogue e-book
voir le lien ci-dessous
catalogue contrôle moteurs_commande de mouvement page accueil
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=E1
contacteur LC1D25 voir page E57
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=E57
si besoin vous pouvez télécharger le catalogue complet au format pdf (285 pages 23 456 ko)
cordialement
pour info un exemple avec Winrelais
le lien http://www.casimages.com/f.php?f=110615111937514748.pdf
vous trouverez toutes les informations concernant les produits du constructeur dans le catalogue e-book
voir le lien ci-dessous
catalogue contrôle moteurs_commande de mouvement page accueil
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=E1
contacteur LC1D25 voir page E57
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=E57
si besoin vous pouvez télécharger le catalogue complet au format pdf (285 pages 23 456 ko)
cordialement
pour info un exemple avec Winrelais
le lien http://www.casimages.com/f.php?f=110615111937514748.pdf