Un copain m'appelle car son disjoncteur différentiel principal saute (300ma).

c'est une ancienne installation donc pas de 30ma que des fusibles.

les fusibles sont ok donc défault de terre, mais du coup comment savoir quel est le circuit qui fait souci?

je pensais au mégohmmètre afin de tester les câbles

est ce la bonne solution?
Modifié en dernier par Labobine le mer. 15 juin 2011 23:08, modifié 3 fois.
Raison : Un bonjour ne coûte pas cher ..+ corrections orthographiques. ATTENTION : pas de phrase genre SMS
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Aide au diagnostic

Message par mercure »

Bonsoir

la meilleure et simple facon, c'est de procéder successivement par élimination fusible par fusible ,s'il s'agit d'une protection unipolaire de phase,ou deux fusible
s'il s'agit d'une protection mono bipolaire,en éclairage ou distribution prise de courant. pour identifier le départ en défaut

Salutations
Invité

Re: Aide au diagnostic

Message par Invité »

Par contre jai oublie une chose, en fait sa ne sauteras tout le temps, c'est un peu aléatoire, ya des jours ou sa saute tout le temps et des jours ou sa ne saute pas.

Merci.
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: Aide au diagnostic

Message par mercure »

bonsoir

le tableau ca alimente quoi ?

Merci
Invité

Re: Aide au diagnostic

Message par Invité »

donc j'ai le disj diff principale qui alimente mon tableau, que des fusible sur la phase, et plus de différentiel.

ce tableau alimente toute la maison, lumiere, pc, circuit speciaux...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Aide au diagnostic

Message par RFco »

bonjour


donc, oui, mesureur d'isolement


@+