Bonjour,
J'ai une vieille installation entérée de 430 m en triphasé 25², n'étant pas un spécialiste en élec, mes connaissances datent de mon bac scientifique, en consultant l'abaque je me rends compte que je dispose d'une puissance potentielle de 18 KW et 35 A.
Disposant actuellement d'un chauffage au fioul pour cette maison de 160 m² (assez bien isolée et double vitrage), j'aurai souhaité passer dans l'avenir, prix du baril oblige, sur de la clim réversible avec un insert combiné sur VMC ou air pulsé.
Il faudrait que je pose 2 ou 3 blocs clims, les COP actuelles sont de 1 à 3 mais quelles sont les consommations électriques que mon installation actuelle puisse supporter ????
En effet EDF me met la pression suite à un devis de 12KE pour du 70² valable enore quelques mois avec les changments des SRU et l'arret de prise en charge des extensions de réseau.
Merci de votre aide.
Puissance de cable triphasé
- Blade3655
- Assidu

- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: Puissance de cable triphasé
Dressez tout d'abord une "bilan" des puissances de vos clims, vous l'ajouter a votre puissance instantannée actuel (un relevé d'intensité permettra de la déterminer au pire). Attention sur la clim a ne pas confondre les puissances calorifiques chaudes et froides qui sont bien supérieures à celles de l'élec. Cela vous permettra de savoir combien souscrire et du coup prévoir votre câble.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
