probleme groupe electrogene

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

probleme groupe electrogene

Message par Invité »

Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j aime ce forum et bravo a tous
Voila mon problème j ai un groupe vulcano 2200qui ne marche plus
je m explique le moteur tourne très bien mais je me retrouve avec du 100v au démarrage au lieu de 220v
il n avait pas tourné depuis l été dernier ou il a servi une semaine avec un petit frigo et le soir avec un halogène de 500w
j ai fais une rémanence mais pas de changement et en plus je connais pas grand chose en elec
Invité

Re: probleme groupe electrogene

Message par Invité »

ps : merci pour votre aide
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: probleme groupe electrogene

Message par Labobine »

Bonjour,
Je ne connais pas votre modéle et pour cela il faudrait voir comment est faite la régulation, mais à priori diode(s) ou condensateur HS.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: probleme groupe electrogene

Message par Invité »

tout d'abord merci de votre réponse je vais essayer de poster des photos quand je le demarre j ai donc du 100v et au fur et a me-sur ça chute vers du 35 v
merci a vous je finis de le démonter pour les photos