Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par Invité »

bonjour

voila je dois raccorder le cable d alimentation provenant du disj edf, c est du 10 carre.

es ce que je peux mettre 2 fils de 10 ds le meme emplacemtn sur le parafoudre ou je dois mettre des bornes ?

car je rentre ds le parafoudre et ponte pour aller sur le inter sectionneur

A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par RFco »

bonjour


allez sur les borniers phase/neutre et allez d'une part sur le parafoudre et d'autre part sur les diffs

vous avez un 15/45A???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par Invité »

non un 10/30

nouvelle norme fr donne par carminas mettre 10 carre.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par RFco »

re,


on va d'abord sur le sectionneur puis sur le parafoudre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par Invité »

je croyais qu il fallait d'abord entrer ds le parafoudre afin d'avoir le plus court chemin et en suite le inter sect.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par RFco »

si vous effectuez vos liaisons correctement, cela reviendra au même
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par Invité »

ok
j'ai un doute
si je sors de mon inter sect. et que je vais sur la barrette de neutre , j'aurais assez de place sur la barrette pour y mettre + 3 fils de 10* qui vont sur les inter.differentiels de 40A.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par RFco »

c'est normalement fait pour


a noter qu'il existe des peignes verticaux

a noter itou qu'il y a des parafoudres à diode zener (ultra rapides)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par Invité »

le probleme avec les peignes verticaux c es t quw je dois alimeter chauqe inter diff avec une phase diff
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement fils 10 carre sur parafoudre

Message par RFco »

oui, en effet, j'y avais pas pensé
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités