cablage avec peigne vertical

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

cablage avec peigne vertical

Message par Invité »

Bonsoir,

Pour un tableau type ekinoxe 3 rangées de 13 modules.
Si les 3 ID de 40A sont reliés par des peignes verticaux, je dois câbler en 10²?

De plus, sur les peignes verticaux 3 rangées, pourquoi il y a 2 arrivées phase et neutre et pas sur celle qui se trouve en haut (1ère rangée)?
http://www.casimages.com/img.php?i=1106 ... 238500.jpg


Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage avec peigne vertical

Message par RFco »

bonjour

alimentation en fonction du calibre max du db

soit 10mm² pour un 15/45 et 16mm² pour un 30/60

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: cablage avec peigne vertical

Message par Invité »

Bonjour ma question était, est ce que les peignes verticaux sont en 10 ou 16 carrés?
Merci
Invité

Re: cablage avec peigne vertical

Message par Invité »

Bonjour,

je crois que c'est 10, mais j'en suis pas sûr. Il vaut mieux d'attendre qu'un deuxième avis arrive
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage avec peigne vertical

Message par RFco »

Relisez la réponse

Ce peigne alimente tous les inters diffs
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: cablage avec peigne vertical

Message par Invité »

Merci beaucoup.
Invité

Re: cablage avec peigne vertical

Message par Invité »

Bonsoir.Les peignes verticaux sont limités à 63A.on peut les utiliser avec un disjoncteur de branchement 30-60A
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités