Quel type de disjoncteur?
-
Invité
Quel type de disjoncteur?
Bonsoir a tous, suite a un remaniement complet de mon alimentation edf, je solicite vos avis,
aupparavent mon disjoncteur 30A tri 30ma protégait tous mes départs en tri, l'habitation et les batiments de la ferme
Aujourdhui, j'ai un disjoncteur 30ma dans chaque batiment et j'ai aussi un 500ma au compteur edf, jusque la tout va bien pour moi, la ou cela ce complique c'est au tableau principale de l'habitation, car j'ai également le tri mais aucune consommation en tri seule la plaque est sur 2 Ph, alors je ne sais pas quoi mettre comme disjoncteur sachant que je peux avoir un déséquilibre ex 10/0/0 A par Ph, je précise pas de chauffage electrique, juste un seche serviette dans la sdb, sinon pour le reste c'est comme un consommateur lambda
J'oubliai, les prises et lumières de la sdb sont actuellement protégée avec un monopolaire 30ma
Merci a vous
aupparavent mon disjoncteur 30A tri 30ma protégait tous mes départs en tri, l'habitation et les batiments de la ferme
Aujourdhui, j'ai un disjoncteur 30ma dans chaque batiment et j'ai aussi un 500ma au compteur edf, jusque la tout va bien pour moi, la ou cela ce complique c'est au tableau principale de l'habitation, car j'ai également le tri mais aucune consommation en tri seule la plaque est sur 2 Ph, alors je ne sais pas quoi mettre comme disjoncteur sachant que je peux avoir un déséquilibre ex 10/0/0 A par Ph, je précise pas de chauffage electrique, juste un seche serviette dans la sdb, sinon pour le reste c'est comme un consommateur lambda
J'oubliai, les prises et lumières de la sdb sont actuellement protégée avec un monopolaire 30ma
Merci a vous
Re: Quel type de disjoncteur?
Bonsoir
Votre question n'est pas claire.
On ne comprends de quel disjoncteur à ajouter vous faites allusion.
En plus je pense que vous n'employez pas les bons termes
Décrivez mieux (faites un petit dessin si nécessaire) les disjoncteurs divisionnaires (ceux de chaque circuit) et les interrupteurs différentiels 30mA (en tête de plusieurs circuits) et indiquez nous où vous voulez modifier ou ajouter des choses.
En attendant, je vous donne un exemple de tableau tri qui pourra peut être vous aider :

@+
Votre question n'est pas claire.
On ne comprends de quel disjoncteur à ajouter vous faites allusion.
En plus je pense que vous n'employez pas les bons termes
Décrivez mieux (faites un petit dessin si nécessaire) les disjoncteurs divisionnaires (ceux de chaque circuit) et les interrupteurs différentiels 30mA (en tête de plusieurs circuits) et indiquez nous où vous voulez modifier ou ajouter des choses.
En attendant, je vous donne un exemple de tableau tri qui pourra peut être vous aider :

@+
Carminas
Re: Quel type de disjoncteur?
Bonjour,
De ce que j'ai compris il avait un tri différentiel qui protéger toute l'installation électrique et maintenant il a un tri pour le tableau principal ainsi que pour chaque tableaux divisionnaires.
Le problème étant que sur le tableau principal il n'a que la plaque de brancher dessus qui est alimente par 2 phases. Il a donc peur du déséquilibre de phase avec un disjoncteur tri ...
C'est bien ça tonton54 ?
Cordialement,
Max
De ce que j'ai compris il avait un tri différentiel qui protéger toute l'installation électrique et maintenant il a un tri pour le tableau principal ainsi que pour chaque tableaux divisionnaires.
Le problème étant que sur le tableau principal il n'a que la plaque de brancher dessus qui est alimente par 2 phases. Il a donc peur du déséquilibre de phase avec un disjoncteur tri ...
C'est bien ça tonton54 ?
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Quel type de disjoncteur?
Bonjour, merci a vous, en fait pour etre plus clair je veux mettre un disjoncteur principale pour toute l'habitation, (ex pouvoir tout couper en cas de tres gros orage), ce disjoncteur doit etre en tri et bien protéger les personnes et il devra supporter des désequilibres de Phase
J'ai un disjoncteur tri 500ma au PL à 50m de l'habitation qui protege 4 départs
Bonne journée
J'ai un disjoncteur tri 500ma au PL à 50m de l'habitation qui protege 4 départs
Bonne journée
Re: Quel type de disjoncteur?
Bonjour
Si vous voulez une coupure générale manuelle, un interrupteur sectionneur tetra placé en tete du tableau suffira
Si vous souhaitez que ce dispositif de coupure soit sur une platine à côté du tableau, un disjoncteur tetra type EDF non différentiel (pour assurer la sélectivité avec vos 30mA en aval) pourra également convenir
Si vous voulez une protection des personnes, il faudrait un interrupteur différentiel 30mA tetra type A, mais a priori pas d'intérêt car si j'ai bien suivi votre installation comporte déjà des 30mA en aval.
Tous les dispositifs tetra acceptent des phases déséquilibrées.
Voici les 3 possibilités que j'ai proposées en partant du principe que le 500mA en limite de propriété est un 10/30A

Si c'est un 30/60A, cela donne cela :

@+
Si vous voulez une coupure générale manuelle, un interrupteur sectionneur tetra placé en tete du tableau suffira
Si vous souhaitez que ce dispositif de coupure soit sur une platine à côté du tableau, un disjoncteur tetra type EDF non différentiel (pour assurer la sélectivité avec vos 30mA en aval) pourra également convenir
Si vous voulez une protection des personnes, il faudrait un interrupteur différentiel 30mA tetra type A, mais a priori pas d'intérêt car si j'ai bien suivi votre installation comporte déjà des 30mA en aval.
Tous les dispositifs tetra acceptent des phases déséquilibrées.
Voici les 3 possibilités que j'ai proposées en partant du principe que le 500mA en limite de propriété est un 10/30A

Si c'est un 30/60A, cela donne cela :

@+
Carminas
-
Invité
Re: Quel type de disjoncteur?
Re, merci Carminas, alors pour l'ampérage j'ai 30A en tri au compteur, sachant que ce n'est pas l'habitation qui tire le plus de jus, d'après vous est ce que je peux par exemple descendre a 20A pour l'habitat
Sinon en ce qui concerne le 30ma présent en aval, il est présent sur le tableau et protège uniquement la SDB, car quand j'ai refait la maison il ya 10ans, j'ai préféré, peut etre a tord, remettre ce dispositif en plus du disjoncteur d'edf qui était plutot vieillot. Ceci dit ce n'est pas un soucis de l'enlever
Je reste bien sùr a l'écoute de vos conseils
Tonton
Sinon en ce qui concerne le 30ma présent en aval, il est présent sur le tableau et protège uniquement la SDB, car quand j'ai refait la maison il ya 10ans, j'ai préféré, peut etre a tord, remettre ce dispositif en plus du disjoncteur d'edf qui était plutot vieillot. Ceci dit ce n'est pas un soucis de l'enlever
Je reste bien sùr a l'écoute de vos conseils
Tonton
Re: Quel type de disjoncteur?
Vous êtes donc plutôt dans mon 3ème cas de figure.
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de règlage à 30A, mais le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Avec 30A vous pouvez avoir un 10/30A (le plus probable) ou un 30/60A
Qu'est ce que vous entendez pas descendre à 20A dans l'habitat ? J'avais compris que votre disjoncteur EDF était commun aux 2 batiment.
@+
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de règlage à 30A, mais le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Avec 30A vous pouvez avoir un 10/30A (le plus probable) ou un 30/60A
Qu'est ce que vous entendez pas descendre à 20A dans l'habitat ? J'avais compris que votre disjoncteur EDF était commun aux 2 batiment.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Quel type de disjoncteur?
je pensais tout simplement baisser mon intensiter de protection pour l'habitation, sachant que je ne peux pas utiliser les 30A en tri rien qu'avec l'electromenager et j'ai une protection 30A en tete au PL pour tous les départsCarminas a écrit :Vous êtes donc plutôt dans mon 3ème cas de figure.
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de règlage à 30A, mais le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Avec 30A vous pouvez avoir un 10/30A (le plus probable) ou un 30/60A
Qu'est ce que vous entendez pas descendre à 20A dans l'habitat ? J'avais compris que votre disjoncteur EDF était commun aux 2 batiment.
@+
Re: Quel type de disjoncteur?
Mais dans quel but ?
A quoi cela sert de limiter l'intensité disponible ?
Cela voudrait dire ajouter un disjoncteur 20A au départ du câble vers votre habitation.
Cela permettrait effectivement d'avoir un interrupteur différentiel tetra 30mA type A de 25A à la place de 40A
Mais ce n'est pas économiquement rentable : Un 40A c'est moins cher qu'un 25A. Il faudra acheter un disj tetra supplémentaire.
Le seul gain possible pourrait être sur la section du câble, mais vu que c'est une installation existante et qu'il est déjà passé, pas d'intérêt à mon avis.
Ou alors vous pensez à quelque chose que je ne vois pas.
@+
A quoi cela sert de limiter l'intensité disponible ?
Cela voudrait dire ajouter un disjoncteur 20A au départ du câble vers votre habitation.
Cela permettrait effectivement d'avoir un interrupteur différentiel tetra 30mA type A de 25A à la place de 40A
Mais ce n'est pas économiquement rentable : Un 40A c'est moins cher qu'un 25A. Il faudra acheter un disj tetra supplémentaire.
Le seul gain possible pourrait être sur la section du câble, mais vu que c'est une installation existante et qu'il est déjà passé, pas d'intérêt à mon avis.
Ou alors vous pensez à quelque chose que je ne vois pas.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Quel type de disjoncteur?
Merci, effectivement si il n'y pas de raison particulière, y donc pas d'intérets, si ce n'est d'avoir un bon avis explicite, donc je vais m'en tenir au 30ACarminas a écrit :Mais dans quel but ?
A quoi cela sert de limiter l'intensité disponible ?
Cela voudrait dire ajouter un disjoncteur 20A au départ du câble vers votre habitation.
Cela permettrait effectivement d'avoir un interrupteur différentiel tetra 30mA type A de 25A à la place de 40A
Mais ce n'est pas économiquement rentable : Un 40A c'est moins cher qu'un 25A. Il faudra acheter un disj tetra supplémentaire.
Le seul gain possible pourrait être sur la section du câble, mais vu que c'est une installation existante et qu'il est déjà passé, pas d'intérêt à mon avis.
Ou alors vous pensez à quelque chose que je ne vois pas.
@+
encore une petite question, je suis pas convaincu des produits type disjoncteur de marque inconnu au prix discount, mais quand on voit les écart qu'il peut y avoir avec les grandes marques, on peut y réflechir a deux fois
Quand penser vous de ces composants a prix discounts
merci