Déclenchement 30mA

Message par Tartine »

Bonjour,
Une panne aléatoire me casse les pieds...Je n'ai trouvé qu'une connexion en amont d'un DJ qui était débranchée et qui amorçait légèrement.L'alimentation de ce DJ vient du 30mA qui saute de temps en temps. Est ce que cet amorçage peut justifier l'ouverture du différentiel ? Merci de vos réponses :-) .
Avatar du membre
Tartine
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 23 mars 2010 09:35
Contact :

Re: Déclenchement 30mA

Message par Tartine »

Re salut, je reformule mon problème car je n'ai pas de réponses. Sur un tableau d'une vingtaine d'années, le 30mA saute sans raison apparente de façon aléatoire(tous les 10 jours). Avant de soupçonner le différentiel(j'en doute) j'ai fait des recherches(pas de fuite à la terre) et j'ai trouvé un 20A dont la phase d'alimentation était débranchée et amorçait pas mal et ce DJ est bien sûr en aval du 30mA qui déclenche. Seulement je ne m'explique pas que le simple amorçage fasse déclencher le 30mA. Merci de vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Déclenchement 30mA

Message par RFco »

salut


comment pouvez vous dire qu'il n'y a pas de fuite de courant à la terre????


quel a été votre moyen d'investigation????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Déclenchement 30mA

Message par Invité »

Bonjour

Avez-vous depuis réparer votre amorçage et
avez-vous constaté une amélioration ?

En dessous de votre 30 ma combien y a t'il
de départs?

Avez-vous procédé par élimination ?


Laurent
Avatar du membre
Tartine
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 23 mars 2010 09:35
Contact :

Re: Déclenchement 30mA

Message par Tartine »

Je n'ai pas de mégohmètre mais avec mon métrix je ne vois pas de problème particulier. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal mais je n'ai que ça. L'amorçage est réparé et le problème est revenu donc mauvaise pioche!Sous le 30mA il y tous les départs car l'installation date et à l'époque c'était normal... J'ai procédé par élimination et j'arrive à isoler un départ que je vais investir cet après midi car c'est le problème d'un collègue qui est devenu un peu le mien. Je vous tiens au courant [thinking] .A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Déclenchement 30mA

Message par RFco »

salut


le simple metrix ne peut pas aider dans bien des cas, (ne pas trouver un gros problème) c'est dommage, mais c'est ainsi, possédant les deux, je peut l'affirmer (les 3 en fait, car pince à courant de fuite en plus)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Déclenchement 30mA

Message par Invité »

Bonjour, dans les habitations cela vient souvent du cumulus qui fuit , démonter le capot et vérifier si il n'y a pas de trace d'humidité
Cordialement
Avatar du membre
Tartine
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 23 mars 2010 09:35
Contact :

Re: Déclenchement 30mA

Message par Tartine »

Salut, après recherche, il s'avère que sur ce circuit prises, le charlot qui a installé le PAC de la maison ne s'est pas fait suer et a alimenté les électrovannes de régulation du plancher chauffant en se branchant sur une multiprise. Les électrovannes fuient comme des paniers et le défaut d'isolement vient de l'une d'entre elles.....A+