Une panne aléatoire me casse les pieds...Je n'ai trouvé qu'une connexion en amont d'un DJ qui était débranchée et qui amorçait légèrement.L'alimentation de ce DJ vient du 30mA qui saute de temps en temps. Est ce que cet amorçage peut justifier l'ouverture du différentiel ? Merci de vos réponses
Déclenchement 30mA
Déclenchement 30mA
Bonjour,
Une panne aléatoire me casse les pieds...Je n'ai trouvé qu'une connexion en amont d'un DJ qui était débranchée et qui amorçait légèrement.L'alimentation de ce DJ vient du 30mA qui saute de temps en temps. Est ce que cet amorçage peut justifier l'ouverture du différentiel ? Merci de vos réponses
.
Une panne aléatoire me casse les pieds...Je n'ai trouvé qu'une connexion en amont d'un DJ qui était débranchée et qui amorçait légèrement.L'alimentation de ce DJ vient du 30mA qui saute de temps en temps. Est ce que cet amorçage peut justifier l'ouverture du différentiel ? Merci de vos réponses
Re: Déclenchement 30mA
Re salut, je reformule mon problème car je n'ai pas de réponses. Sur un tableau d'une vingtaine d'années, le 30mA saute sans raison apparente de façon aléatoire(tous les 10 jours). Avant de soupçonner le différentiel(j'en doute) j'ai fait des recherches(pas de fuite à la terre) et j'ai trouvé un 20A dont la phase d'alimentation était débranchée et amorçait pas mal et ce DJ est bien sûr en aval du 30mA qui déclenche. Seulement je ne m'explique pas que le simple amorçage fasse déclencher le 30mA. Merci de vos réponses.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchement 30mA
salut
comment pouvez vous dire qu'il n'y a pas de fuite de courant à la terre????
quel a été votre moyen d'investigation????
@+
comment pouvez vous dire qu'il n'y a pas de fuite de courant à la terre????
quel a été votre moyen d'investigation????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Déclenchement 30mA
Bonjour
Avez-vous depuis réparer votre amorçage et
avez-vous constaté une amélioration ?
En dessous de votre 30 ma combien y a t'il
de départs?
Avez-vous procédé par élimination ?
Laurent
Avez-vous depuis réparer votre amorçage et
avez-vous constaté une amélioration ?
En dessous de votre 30 ma combien y a t'il
de départs?
Avez-vous procédé par élimination ?
Laurent
Re: Déclenchement 30mA
Je n'ai pas de mégohmètre mais avec mon métrix je ne vois pas de problème particulier. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal mais je n'ai que ça. L'amorçage est réparé et le problème est revenu donc mauvaise pioche!Sous le 30mA il y tous les départs car l'installation date et à l'époque c'était normal... J'ai procédé par élimination et j'arrive à isoler un départ que je vais investir cet après midi car c'est le problème d'un collègue qui est devenu un peu le mien. Je vous tiens au courant
.A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchement 30mA
salut
le simple metrix ne peut pas aider dans bien des cas, (ne pas trouver un gros problème) c'est dommage, mais c'est ainsi, possédant les deux, je peut l'affirmer (les 3 en fait, car pince à courant de fuite en plus)
@+
le simple metrix ne peut pas aider dans bien des cas, (ne pas trouver un gros problème) c'est dommage, mais c'est ainsi, possédant les deux, je peut l'affirmer (les 3 en fait, car pince à courant de fuite en plus)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Déclenchement 30mA
Bonjour, dans les habitations cela vient souvent du cumulus qui fuit , démonter le capot et vérifier si il n'y a pas de trace d'humidité
Cordialement
Cordialement
Re: Déclenchement 30mA
Salut, après recherche, il s'avère que sur ce circuit prises, le charlot qui a installé le PAC de la maison ne s'est pas fait suer et a alimenté les électrovannes de régulation du plancher chauffant en se branchant sur une multiprise. Les électrovannes fuient comme des paniers et le défaut d'isolement vient de l'une d'entre elles.....A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
