Consuel ... pas consuel ?
-
Invité
Consuel ... pas consuel ?
Bonjour,
Je me permet de vous écrire pour avoir un avis et des solutions face à mon problème.
Je dois réaliser des travaux d'électricité dans un logement type F2. Le soucis que je rencontre
actuellement c'est que le logement un bien un compteur EDF (avec son disque qui tourne), à aussi
du courant dans son logement MAIS pas de tableau de répartition. En gros toutes les alimentations
partent dans les murs ect ect.
Je vais donc refaire un boulot de remise aux normes (dèja pour avoir un tableau de répartition dans le logement).
J'aurais voulu savoir si après mes travaux de remise aux normes (avec tout ce que cela comporte), je devais obligatoirement
avoir le passage d'un consuel ? ou si un simple branchement du 16² a leur tableau suffisait ?
(En sachant que le logement est occupé et qu'une interruption de courant serait pas très cool).
Je vous remercie d'avance
Freddy
Je me permet de vous écrire pour avoir un avis et des solutions face à mon problème.
Je dois réaliser des travaux d'électricité dans un logement type F2. Le soucis que je rencontre
actuellement c'est que le logement un bien un compteur EDF (avec son disque qui tourne), à aussi
du courant dans son logement MAIS pas de tableau de répartition. En gros toutes les alimentations
partent dans les murs ect ect.
Je vais donc refaire un boulot de remise aux normes (dèja pour avoir un tableau de répartition dans le logement).
J'aurais voulu savoir si après mes travaux de remise aux normes (avec tout ce que cela comporte), je devais obligatoirement
avoir le passage d'un consuel ? ou si un simple branchement du 16² a leur tableau suffisait ?
(En sachant que le logement est occupé et qu'une interruption de courant serait pas très cool).
Je vous remercie d'avance
Freddy
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Consuel ... pas consuel ?
bonjour
si le logement a déjà le courant, un contrat rien que pour lui, alors pas besoin de passage consuel
@+
si le logement a déjà le courant, un contrat rien que pour lui, alors pas besoin de passage consuel
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Consuel ... pas consuel ?
+1 avec RFco
j'aurai pas dit mieux
j'aurai pas dit mieux
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Consuel ... pas consuel ?
Bonjour,
Dans ce cas, à refaire une mise en conformité, et bien qu'il n'y ait aucune obligation comme précisé dans les post précédents, je réclamerais tout de même une validation par le Consuel en complément de garantie des travaux à réaliser.
S'il n'y a déjà pas de tableau de répartition dans ce logement c'est qu'il y a fait l'objet d'un "énorme bricolage hors normes".tarah a écrit :Le soucis que je rencontre
actuellement c'est que le logement un bien un compteur EDF (avec son disque qui tourne), à aussi
du courant dans son logement MAIS pas de tableau de répartition. En gros toutes les alimentations
partent dans les murs ect ect.
Dans ce cas, à refaire une mise en conformité, et bien qu'il n'y ait aucune obligation comme précisé dans les post précédents, je réclamerais tout de même une validation par le Consuel en complément de garantie des travaux à réaliser.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Consuel ... pas consuel ?
Je vous remercie de vos avis :)
Je réalise toujours de bon travaux électrique (Norme NFC15000 ect ect).
Donc si j'en suis certains, un technicien ERDF pourrait venir enlever l'ancienne alimentation et brancher celle que
je lui donne sans un préavis favorable d'un consuel ? (Et même si le locataire à un contrat/abonnement).
Je réalise toujours de bon travaux électrique (Norme NFC15000 ect ect).
Donc si j'en suis certains, un technicien ERDF pourrait venir enlever l'ancienne alimentation et brancher celle que
je lui donne sans un préavis favorable d'un consuel ? (Et même si le locataire à un contrat/abonnement).
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Consuel ... pas consuel ?
salutatous
ben pas forcement, il y a des installations sans tableau de protection et seulement des fusibles au niveau de chaque inter et de chaque prise
@+
GAS a écrit : S'il n'y a déjà pas de tableau de répartition dans ce logement c'est qu'il y a fait l'objet d'un "énorme bricolage hors normes".
Dans ce cas, à refaire une mise en conformité, et bien qu'il n'y ait aucune obligation comme précisé dans les post précédents, je réclamerais tout de même une validation par le Consuel en complément de garantie des travaux à réaliser.
ben pas forcement, il y a des installations sans tableau de protection et seulement des fusibles au niveau de chaque inter et de chaque prise
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Consuel ... pas consuel ?
Ré,
Vrai, mais tu parles alors d'une antiquité... 6A sur éclairage ou fil de plomb...conducteurs sous coton torsadé et peut-être appareillage en porcelaine.
J'espère qu'il n'a pas rencontré ce type d'instalation...
Vrai, mais tu parles alors d'une antiquité... 6A sur éclairage ou fil de plomb...conducteurs sous coton torsadé et peut-être appareillage en porcelaine.
J'espère qu'il n'a pas rencontré ce type d'instalation...
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Consuel ... pas consuel ?
je dirais pas que j'en voit tous les jours, mais mini 3/4 fois par an, et pourtant, je ne vais pas souvent chez des ""particuliers"" (malgré plus de 300 interventions par an, principalement en logement HLM, donc pas si vieux)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...