Bonjour
Qui fourni le disjoncteur de branchement
Edf? l'abonné?
il y a une histoire de plus de 20 metres de cable jusqu a limite de terrain c'est dans ce gout non?
Cuddy ....
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur de branchement

Message par Carminas »

Bonjour

Le disjoncteur de branchement est fourni par ERDF

En dessous de 30m, le compteur et le disjoncteur de branchements seront placés à l'intérieur du logement dans la GTL (sauf cas particuliers)
Vous devrez faire la tranchée et passer la gaine (en principe gaine TPC 90 rouge)
ERDF fournira et posera le câble

Au dessus de 30m, le compteur et le disjoncteur de branchement seront placés à l'extérieur en limite de propriété
C'est vous qui devrez fournir et poser le câble
Ne pas oublier de passer câble HC et /ou téléinfo
Vous devrez poser vous même dans le logement un dispositif de coupure générale (interrupteur sectionneur ou disjoncteur non différentiel type EDF)

Dans tous les cas de figures vous devez demandez un devis de branchement à ERDF pour connaitre leurs exigences de branchement et ce que couvre exactement leur devis, car cela peut varier d'un centre ERDF à l'autre.

@+
Carminas
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Disjoncteur de branchement

Message par christophe »

Carminas a écrit :Bonjour

En dessous de 30m, le compteur et le disjoncteur de branchements seront placés à l'intérieur du logement dans la GTL (sauf cas particuliers)
Vous devrez faire la tranchée et passer la gaine (en principe gaine TPC 90 rouge)
ERDF fournira et posera le câble
@+
ESR (équivalent de ERDF à Strasbourg) est venu ce matin m'installer le compteur et c’était à moi de tout fournir. J'ai laissé les câbles (puissance et teleinfo) en attente de chaque coté et ils se sont uniquement occupé du raccordement de ceux-ci. Le technicien n'a pas 1 cm de câble dans sa fourgonnette.

A+
Invité

Re: Disjoncteur de branchement

Message par Invité »

Bonsoir Christophe

c'est bizare car ERDF et (ESR aussi je présume) te doivent l'alimentation jusqu'au bornes amont du disjoncteur d'abonné!!!!
Que ce disj se trouve dans ta GTL ou en limite de propriété n'y change rien. [thinking]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur de branchement

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est bien pour cela que j'ai dit qu'il fallait se baser sur le devis ERDF et sur leurs exigences de branchement.
Car différents témoignages sur internet prouve (comme l'indique Christophe) que les usages ne sont pas pareils partout.

De toute façon, il ne faut pas rêver, s'il vous le fournisse, c'est aussi qu'il vous le facture.

@+
Carminas
Invité

Re: Disjoncteur de branchement

Message par Invité »

Carminas a écrit :Bonsoir

C'est bien pour cela que j'ai dit qu'il fallait se baser sur le devis ERDF et sur leurs exigences de branchement.
Car différents témoignages sur internet prouve (comme l'indique Christophe) que les usages ne sont pas pareils partout.

De toute façon, il ne faut pas rêver, s'il vous le fournisse, c'est aussi qu'il vous le facture.

@+
Bonsoir
Et le service public il n'éxiste plus :-D
Non je plaisante, je sais trés bien que le dépannage gratuit, petites interventions gratuites, conseil tarifaires gratuits, études de branchement gratuites c'est bien fini.
Mais nous nous égarons dans des pensées philosophiques, pour revenir au sujet il est certain que toute préstation fournie par ERDF sera facturée :(