j'aurais encore une question
le disj erdf est marque 10/30A 440V reglé sur 20A.
si j'applique la formule P=U x I = 440 x 30 = 12kW ou 440 x 20 = 8kW
pour la calcul de puissance dont j'ai le droit , je dois prendre en compte lequels le 20 ou 30 ?
merci
disj edf et section PE
Re: disj edf et section PE
Bonjour
20A c'est le calibre de réglage en fonction de l'abonnement que vous avez souscrit. Il faut donc faire le calcul avec 20A
440V c'est la tension maxi qu'il accepte.
En pratique c'est 400V
et la formule c'est P = U x I x racine (3)
Soit P = 400 x 20 x 1,732 = 13,8 kW
Mais rien ne vous empêche d'augmenter votre abonnement et de faire régler votre disjoncteur à 25A (17 kW) ou 30A (20,5 kW)
Vous pourriez aller au dela, mais cela nécessitera changement de disjoncteur de branchement et remplacement des câbles d'alimentation (à passer en 16²).
@+
20A c'est le calibre de réglage en fonction de l'abonnement que vous avez souscrit. Il faut donc faire le calcul avec 20A
440V c'est la tension maxi qu'il accepte.
En pratique c'est 400V
et la formule c'est P = U x I x racine (3)
Soit P = 400 x 20 x 1,732 = 13,8 kW
Mais rien ne vous empêche d'augmenter votre abonnement et de faire régler votre disjoncteur à 25A (17 kW) ou 30A (20,5 kW)
Vous pourriez aller au dela, mais cela nécessitera changement de disjoncteur de branchement et remplacement des câbles d'alimentation (à passer en 16²).
@+
Carminas
-
Invité
Re: disj edf et section PE
Bonjour,
Dans votre cas c'est 20A puisque règlé sur 20A(10-30 étant la plage de règlage)
La tension réseau 400V le 440V inscrit sur le disjoncteur correspond à la tension maximal admissible
Le reseau triphasé.
Ce qui donne comme puissance max 13.8Kw.
Perenoel 123.
Dans votre cas c'est 20A puisque règlé sur 20A(10-30 étant la plage de règlage)
La tension réseau 400V le 440V inscrit sur le disjoncteur correspond à la tension maximal admissible
Le reseau triphasé.
Ce qui donne comme puissance max 13.8Kw.
Perenoel 123.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
