bonjour,
le sujet est maintes fois abordé mais je me permet de vous soumettre mon cas :
je suis en train de mettre en place un tableau divisionnaire situé à 27 m de mon tableau principal. sur ce tableau seront raccordées lumières et prises, un volets roulant de porte.
mon installation est composée de la sorte:
Compteur EDF
Monophasé 2 fils 230 V 15-90A 50 Hz
Disjoncteur de branchement
BACO sélectif 15-30-45 A , 500mA
Tableau principal
ID 40 A - 0,03 A type A
lorsque j'utilise l'abaque j'arrive à une section de 16².
lorsque je lis le forum certain indique une section de 10² si ID est de 40. de plus un dijoncteur doit etre installé entre les deux tableaux.
Que dois je penser?
qu'en est il si je souhaite rajouter des elements par la suite. il convient de privilégier une plus grosse section?
merci pour vos réponses et éventuellement schéma.
thierry
le sujet est maintes fois abordé mais je me permet de vous soumettre mon cas :
je suis en train de mettre en place un tableau divisionnaire situé à 27 m de mon tableau principal. sur ce tableau seront raccordées lumières et prises, un volets roulant de porte.
mon installation est composée de la sorte:
Compteur EDF
Monophasé 2 fils 230 V 15-90A 50 Hz
Disjoncteur de branchement
BACO sélectif 15-30-45 A , 500mA
Tableau principal
ID 40 A - 0,03 A type A
lorsque j'utilise l'abaque j'arrive à une section de 16².
lorsque je lis le forum certain indique une section de 10² si ID est de 40. de plus un dijoncteur doit etre installé entre les deux tableaux.
Que dois je penser?
qu'en est il si je souhaite rajouter des elements par la suite. il convient de privilégier une plus grosse section?
merci pour vos réponses et éventuellement schéma.
thierry
Re: cablage entre deux tableaux electriques
désolé mais je ne comprends pas la lecture de ce tableau
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cablage entre deux tableaux electriques
bonsoir, ci-après comment lire ce tableau
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... leTRTD.pdf
cordialement
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... leTRTD.pdf
cordialement
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cablage entre deux tableaux electriques
bonsoir, une solution ci-après pour réaliser la liaison tableau répartition tableau divisionnaire
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nnaire.pdf
cordialement
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nnaire.pdf
cordialement
Re: cablage entre deux tableaux electriques
merci pour les reponses.
je me posais la question de savoir quel est le risque de mettre du 10²? tout en sachant que l'ensemble des prises et lumières ne fonctionneront jamais ensemble.
merci
je me posais la question de savoir quel est le risque de mettre du 10²? tout en sachant que l'ensemble des prises et lumières ne fonctionneront jamais ensemble.
merci
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cablage entre deux tableaux electriques
Bonsoir, dans le cas du 10² prévoir un disjoncteur pour protéger le câble.
cordialement
cordialement
Re: cablage entre deux tableaux electriques
je vais partir sur du 16². je me posais la question si on pouvait mettre la terre en 10² (j'ai une bobine en stock) et phase et neutre en 16².
cordialement
Thierry
cordialement
Thierry
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cablage entre deux tableaux electriques
Bonjour, la section du conducteur de protection doit être = à la section du conducteur actif (pour S ≤ 16²)
Voir tableau folio 8 de mise à la terre Promotelec
Ci-après le lien http://sitelec.free.fr/promotelec/misalaterre.pdf
cordialement
Voir tableau folio 8 de mise à la terre Promotelec
Ci-après le lien http://sitelec.free.fr/promotelec/misalaterre.pdf
cordialement
Re: cablage entre deux tableaux electriques
Bonsoir
Pour un tableau divisionnaire, tout dépend de la puissance dont on veut disposer à l'arrivée et de l'hypothèse de chute de tension prise.
Le tableau de Promotelec est très prudentiel car il prend une hypothèse de 1% qui peut éventuellement se justifier lorsque le disjoncteur de branchement est à l'extérieur, en limite de propriété.
Si le disjoncteur de branchement est à l'intérieur à côté du tableau de répartion principal, une hypothèse de 2% est correcte. Avec celle-ci sur 27m et du :
- 16² vous passez sans problème les 45A de votre abonnement
- 10² vous devez mettre à l'origine un disj 32A qui vous laissera 7,3 kW de dispo
- 6² vous devez mettre à l'origine un disj 20A qui vous laissera 4,6 kW de dispo
A vous de voir en fonction de l'usage prévu, mais avec du 16² vous êtes tranquille.
@+
Pour un tableau divisionnaire, tout dépend de la puissance dont on veut disposer à l'arrivée et de l'hypothèse de chute de tension prise.
Le tableau de Promotelec est très prudentiel car il prend une hypothèse de 1% qui peut éventuellement se justifier lorsque le disjoncteur de branchement est à l'extérieur, en limite de propriété.
Si le disjoncteur de branchement est à l'intérieur à côté du tableau de répartion principal, une hypothèse de 2% est correcte. Avec celle-ci sur 27m et du :
- 16² vous passez sans problème les 45A de votre abonnement
- 10² vous devez mettre à l'origine un disj 32A qui vous laissera 7,3 kW de dispo
- 6² vous devez mettre à l'origine un disj 20A qui vous laissera 4,6 kW de dispo
A vous de voir en fonction de l'usage prévu, mais avec du 16² vous êtes tranquille.
@+