Interrupteur de consignation

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Interrupteur de consignation

Message par Invité »

:()(

Je recherche une ou des sociétés qui fabriquent des interrupteurs de consignation de tranche comme on en trouvait dans les postes EDF il y a plusieurs années. Les postes sont peut être toujours équipés d'ICT mais cela fait longtemps que je ne travaille plus dans ce domaine. A cette époque les ICT et ICS étaient produits par Entrelec mais on ne trouve rien de ce genre sur leur site (ou alors c'est bien caché).
Merci d'avance de votre aide.
Avatar du membre
glouxgme
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 4 juil. 2008 20:08
Contact :

Re: Interrupteur de consignation

Message par glouxgme »

Bonjour,

S'il s'agit de serrures d'interverrouillage type clé 1 prisonnière qui libère 1 ou plusieurs clés pour accéder à un dispositif mis de ce fait en sécurité (par exemple dans un poste HTA/BT ouverture de la protection générale BT puis de l'inter HTA de la protection transfo et sa mise à la terre et enfin l'accès aux bornes BT et HTA du transfo) on en trouve chez Ronis ou Serv Trayvou. A votre dispositoin pour + d'infos.
Salutations.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »