Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
-
Invité
Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
Bonjour
Suite au déplacement d'un tableau, je voudrais ajouter en tête un disjoncteur différentiel de branchement
J'ai un GARDY DB90 tetra 500 mA 10/15/20/25/30A (non sélectif) que je voudrais réutiliser.
Il est actuellemnt réglé sur 10A.
Je l'ai ouvert et je vois une languette en plastique rouge fixée sur le rang le plus haut.
Je suppose qu'il faut déplacer les barettes métalliques mais je n'ai pas réussi à trouver la moindre doc expliquant la méthode.
Si quelqu'un pouvait me donner une info ou un lien ce serait très sympa.
Pour info:
- il y a le disjoncteur différentiel ERDF Tetra 30A 500mA Sélectif en limite de propriété (+ de 30m)
- un disjoncteur différentiel GARDY Tetra 30A 500mA Sélectif à l'arrivée du cable dans le garage
- le tableau a été déplacé à une douzaine de mètres de ce DD via un 5G16
Merci.
Suite au déplacement d'un tableau, je voudrais ajouter en tête un disjoncteur différentiel de branchement
J'ai un GARDY DB90 tetra 500 mA 10/15/20/25/30A (non sélectif) que je voudrais réutiliser.
Il est actuellemnt réglé sur 10A.
Je l'ai ouvert et je vois une languette en plastique rouge fixée sur le rang le plus haut.
Je suppose qu'il faut déplacer les barettes métalliques mais je n'ai pas réussi à trouver la moindre doc expliquant la méthode.
Si quelqu'un pouvait me donner une info ou un lien ce serait très sympa.
Pour info:
- il y a le disjoncteur différentiel ERDF Tetra 30A 500mA Sélectif en limite de propriété (+ de 30m)
- un disjoncteur différentiel GARDY Tetra 30A 500mA Sélectif à l'arrivée du cable dans le garage
- le tableau a été déplacé à une douzaine de mètres de ce DD via un 5G16
Merci.
-
Invité
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
Bonjour
Couper le disjoncteur et pour le réglage il suffit de déviser les 3 barrettes et de mettre l'intensité voulue en face de la fenétre du DB.
Couper le disjoncteur et pour le réglage il suffit de déviser les 3 barrettes et de mettre l'intensité voulue en face de la fenétre du DB.
-
Invité
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
Merci pour la réponse rapide.
Le DD n'est pas branché. Il est sur la table devant moi pour le moment.
La languette en plastique est tenue par une vis sur chaque barette et le 10A apparait dans la lucarne.
Je peux la faire glisser vers le bas jusqu'à faire apparaitre 30A puis revisser les 3 vis mais les barettes métalliques ont l'air fixes.
En tous cas il me semble qu'elles ne bougent pas.
Je ne comprends pas très bien quel effet ça aura.
J'ai raté quelque chose ?
Le DD n'est pas branché. Il est sur la table devant moi pour le moment.
La languette en plastique est tenue par une vis sur chaque barette et le 10A apparait dans la lucarne.
Je peux la faire glisser vers le bas jusqu'à faire apparaitre 30A puis revisser les 3 vis mais les barettes métalliques ont l'air fixes.
En tous cas il me semble qu'elles ne bougent pas.
Je ne comprends pas très bien quel effet ça aura.
J'ai raté quelque chose ?
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
non ta rien raté ... c'est bien ca .....
-
Invité
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
Ok, je vais le faire.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi le fait de revisser les 3 vis plus bas a un effet sur le calibre ???
Si quelqu'un pouvait m'expliquer, je dormirais mieux
MERCI.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi le fait de revisser les 3 vis plus bas a un effet sur le calibre ???
Si quelqu'un pouvait m'expliquer, je dormirais mieux
MERCI.
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
je t'avouerai que j'ai jamais cherché a comprendre .... et pourtant dieux sait si j'en ai reglé .....
-
Invité
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
Bonsoir
En modifiant les barettes tu agis sur le thermique 'bilame' du disjoncteur
En modifiant les barettes tu agis sur le thermique 'bilame' du disjoncteur
-
Invité
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
Ce qui m'intrigue c'est que les barettes restent au même endroit.
Ce sont simplement les vis qui bougent.
Comment agissent-elles sur le bilame ?
Ce sont simplement les vis qui bougent.
Comment agissent-elles sur le bilame ?
-
Invité
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
Bonjour
Théoriquement les barrettes sont solidaires des vis et devraient monter ou descendre de façon a voir l'intensiter se modifier ds la fenétre du BD.
Théoriquement les barrettes sont solidaires des vis et devraient monter ou descendre de façon a voir l'intensiter se modifier ds la fenétre du BD.
-
Invité
Re: Modifier le calibre d'un DisjDif de branchement
Re
Ce sont les vis qui font contact quand elles sont serrées a fond.
Ce sont les vis qui font contact quand elles sont serrées a fond.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
