Bonjour,
Je souhaiterai savoir une définition du pouvoir de coupure I kA, d'un appareil électrique tel qu'un disjoncteur et la différence entre cela et le courant nominale de même appareil ?
Meilleurs salutations.
Définition de pouvoir de coupure électrique.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Définition de pouvoir de coupure électrique.
Bonjour,
Tout d'abord, sachez que les définitions ont changé depuis un certain temps (le fût du canon a refroidi
)
IKn désigne un courant de court-circuit présumé.
La C15-100 donne les définitions suivantes:
Courant assigné du dispositif de protection (In):
valeur du courant d'après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement du dispositif de protection
C'était le courant nominal
Pouvoir de coupure assigné ultime en court-circuit (Icu) (Icn pour les disjoncteurs domestiques)
valeur du courant maximal que peut couper un disjoncteur
Pouvoir de coupure assigné en service (Ics)
valeur du courant de court-circuit que peut couper un disjoncteur (exprimé en % du pouvoir de coupure assigné ultime) sans dégradation de ses performances
Ex SE Compact NSX400H In 400A Icu 70 kA Ics 70% . notez que dans ce cas, il y a un facteur >100 entre In et Ics.
Cordialement
Tout d'abord, sachez que les définitions ont changé depuis un certain temps (le fût du canon a refroidi
IKn désigne un courant de court-circuit présumé.
La C15-100 donne les définitions suivantes:
Courant assigné du dispositif de protection (In):
valeur du courant d'après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement du dispositif de protection
C'était le courant nominal
Pouvoir de coupure assigné ultime en court-circuit (Icu) (Icn pour les disjoncteurs domestiques)
valeur du courant maximal que peut couper un disjoncteur
Pouvoir de coupure assigné en service (Ics)
valeur du courant de court-circuit que peut couper un disjoncteur (exprimé en % du pouvoir de coupure assigné ultime) sans dégradation de ses performances
Ex SE Compact NSX400H In 400A Icu 70 kA Ics 70% . notez que dans ce cas, il y a un facteur >100 entre In et Ics.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
