Bonjour,
Il y a des mesures de tension et d'intensités cote BT d'un tranfo HTA/BT et sur les départs du tableau B.T, à partir de ces mesures comment fait on pour trouver la puissance absorbée par le transfo.
Merci
Puissance transformateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Puissance transformateur
Bonjour,
Tout dépend pour quel usage vous voulez calculer cette puissance.
Si le but est de connaître sa charge, l'intensité suffit, à comparer avec celle figurant sur la plaque.
La charge d'un transfo se mesure en kVA, S=UI
Attention, la puissance indiquée (par ex 1000 kVA) est définie au primaire. pour connaître l'intensité assignée au secondaire, il faut la diviser par la tension à vide et par
(actuellement 410v, 237v...pour des transfos anciens 400, 230v).
Si ce n'est pas ce que vous cherchez, il faudrait nous en dire plus...
Cordialement
Tout dépend pour quel usage vous voulez calculer cette puissance.
Si le but est de connaître sa charge, l'intensité suffit, à comparer avec celle figurant sur la plaque.
La charge d'un transfo se mesure en kVA, S=UI
Attention, la puissance indiquée (par ex 1000 kVA) est définie au primaire. pour connaître l'intensité assignée au secondaire, il faut la diviser par la tension à vide et par
Si ce n'est pas ce que vous cherchez, il faudrait nous en dire plus...
Cordialement
-
Invité
Re: Puissance transformateur
c'est bien pour connaitre la charge d'un transfo dans un poste de distribution public
les mesures instantannées ont ete faites sur les 3 phases + Neutre cote secondaire , et sur les 3 phases + Neutre des differents departs du tableau B.T ( TUR 4 _ 800 )
les mesures instantannées ont ete faites sur les 3 phases + Neutre cote secondaire , et sur les 3 phases + Neutre des differents departs du tableau B.T ( TUR 4 _ 800 )
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Puissance transformateur
Bonsoir,
Si je comprends bien, l'équilibre des phases est "incertain" et vous souhaitez travailler phase par phase.
S = V1*I1 + V2*I2 + V3*I3 pour un couplage étoile
V est la tension simple
Pour obtenir la charge assignée par phase au secondaire (qui dépend du
), diviser la puissance assignée du transfo par 3 et multiplier par (1-DeltaU) (cette valeur en %)
Ex 1000 kVA, tension en charge Ph 2 228 V soit 3,8 % de chute de tension
La puissance apparente assignée est de 333 (1-0,038) = 320,35 kVA
(si la tension à vide est 237v entre Ph et N)
Cordialement
Si je comprends bien, l'équilibre des phases est "incertain" et vous souhaitez travailler phase par phase.
S = V1*I1 + V2*I2 + V3*I3 pour un couplage étoile
V est la tension simple
Pour obtenir la charge assignée par phase au secondaire (qui dépend du
Ex 1000 kVA, tension en charge Ph 2 228 V soit 3,8 % de chute de tension
La puissance apparente assignée est de 333 (1-0,038) = 320,35 kVA
(si la tension à vide est 237v entre Ph et N)
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités