Bonjour à tous,
J'ai un problème que je l'ai pas trouvé d'explication jusqu'à maintenant :
Est ce que dans un moteur asynchrone 380 V AC de couplage triangle on peut changer la position des bobines l'une par rapport à l'autre ou bien il faut garder une seule position??
D'après ce que je connais l'essentiel de garder la forme d'un triangle ! Est ce que c'est vrai ?? ou bien, ça diffère selon la conception des bobines :
c-à-d : on peut mettre les bobines comme suites ou non :
1- W1-V1 W2-U2 U1-V2
2- W1-V1 W2-U1 U2-V2
Le problème ici qu'avec la première configuration le moteur a fonctionné avec un courant de 130A dans les trois phases et a déclenché après 2s en sachant que le courant nominal est 16A, avec la deuxième configuration le moteur a fonctionné normalement avec un courant 9A à vide.
Merci.
Couplage de moteur électrique
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Couplage de moteur électrique
Bonjour,
Un début de réponse est sur cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=24
Un début de réponse est sur cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=24
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
