Normes volume SDB handicapes
-
Invité
Normes volume SDB handicapes
Quels sont les volumes a respecter pour une douche au sol normes handicapes???
-
Invité
Re: Normes volume SDB handicapes
La norme des volumes est la meme avec bac a douche et sans bac ?(pas de receveur) merci
Re: Normes volume SDB handicapes
Bonjour
Si vous parlez des volumes électriques, il n'y a pas de particularité pour les handicapés.
En résumé :
- Le volume 1 va jusqu'à 1m20 au dela de l'origine de la douche ou du flexible
S'il y a une paroi d'au moins 1m80 elle limite le volume 1 (portes en position fermée)
- Le volume 2 va 60cm au delà du volume 1
S'il y aune paroi le volume 2 se décompte en contournant la paroi (portes en position ouverte)
Il n'y a plus de notion de présence ou d'absence de receveur.
@+
Si vous parlez des volumes électriques, il n'y a pas de particularité pour les handicapés.
En résumé :
- Le volume 1 va jusqu'à 1m20 au dela de l'origine de la douche ou du flexible
S'il y a une paroi d'au moins 1m80 elle limite le volume 1 (portes en position fermée)
- Le volume 2 va 60cm au delà du volume 1
S'il y aune paroi le volume 2 se décompte en contournant la paroi (portes en position ouverte)
Il n'y a plus de notion de présence ou d'absence de receveur.
@+