cablage moteur asynchrone monophase
-
Invité
cablage moteur asynchrone monophase
bonjour
j'ai grand besoin d'aide pour le cablage d'un moteur que je viens de recuperer , et qui servait ( je crois ) a actionner des volets roulants dans un batiment industriel , il est couple avec un renvois d'angle avec demultiplication
je ne suis pas un pros de l'elec , mais je suis sur que avec votre aide , je pourrais le faire fontionner
ci joint , la plaque du moteur , et a savoir que sortent de la plaque a borne , 1 fil rouge et 2 fil bleus , et une masse
merci pour votre aide ( un peu urgent sans vouloir vous stresser !!!!!)
moteur asynchrone monophase
tipo: lm 56 / 4
hz : 50
is classe : b
prot ip : 44
hp : 012
kw 009.
n : 1300
v : 220
a : 0.9
uf : 6.3 450 v
j'ai grand besoin d'aide pour le cablage d'un moteur que je viens de recuperer , et qui servait ( je crois ) a actionner des volets roulants dans un batiment industriel , il est couple avec un renvois d'angle avec demultiplication
je ne suis pas un pros de l'elec , mais je suis sur que avec votre aide , je pourrais le faire fontionner
ci joint , la plaque du moteur , et a savoir que sortent de la plaque a borne , 1 fil rouge et 2 fil bleus , et une masse
merci pour votre aide ( un peu urgent sans vouloir vous stresser !!!!!)
moteur asynchrone monophase
tipo: lm 56 / 4
hz : 50
is classe : b
prot ip : 44
hp : 012
kw 009.
n : 1300
v : 220
a : 0.9
uf : 6.3 450 v
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: cablage moteur asynchrone monophase
Bonjour,
Je vais vous remercier de, justement, ne pas avoir besoin de stresser car vous m'amenez tout "sur un plateau" et c'est pas souvent que cela arrive et vous donnez un bel exemple pour les lecteurs qui auraient à formuler un problème équivalent.
Avant de brancher quoi que ce soit il faudrait d'abord contrôler si le moteur parait en bon état. Pour cela il faut mesurer la résistance ohmique avec un contrôleur digital en position ohmmètre sur la gamme 200 Ohms. Pour que le moteur paraisse en bon état vous devez avoir la même valeur entre le fil rouge et un ou l'autre bleu et la valeur entre les 2 bleus doit être le double de la mesure précédente.Si ce n'est pas le cas inutile d'essayer de brancher le moteur il est "cuit" ou HS. Il faut voir aussi qu'il n'y ait pas de continuité entre la masse et un des fils rouge, ou bleu, ou l'autre bleu.
Si un défaut est constaté c'est que le moteur est HS, mais si rien n'est détecté cela ne veut pas dire pour autant qu'il soit bon.
Vous pouvez très bien vous passer de faire ces essais préliminaires mais il vous faut d'abord vous procurer un condensateur permanent de 6,3 µf ou 7µf 450v.
Si vous n'en avez pas vous en trouverez facilement I C I
Sans le condensateur vous ne pouvez rien faire.
Ce condensateur vous le branchez sur les 2 fils bleus.
Pour un sens de rotation vous branchez (phase ou neutre aucune importance) un fil du secteur sur rouge et l'autre fil secteur sur un bleu
Pour l'autre sens de rotation vous branchez un fil du secteur sur rouge et l'autre fil secteur sur l'autre bleu
Bonne manipulation
Je vais vous remercier de, justement, ne pas avoir besoin de stresser car vous m'amenez tout "sur un plateau" et c'est pas souvent que cela arrive et vous donnez un bel exemple pour les lecteurs qui auraient à formuler un problème équivalent.
Avant de brancher quoi que ce soit il faudrait d'abord contrôler si le moteur parait en bon état. Pour cela il faut mesurer la résistance ohmique avec un contrôleur digital en position ohmmètre sur la gamme 200 Ohms. Pour que le moteur paraisse en bon état vous devez avoir la même valeur entre le fil rouge et un ou l'autre bleu et la valeur entre les 2 bleus doit être le double de la mesure précédente.Si ce n'est pas le cas inutile d'essayer de brancher le moteur il est "cuit" ou HS. Il faut voir aussi qu'il n'y ait pas de continuité entre la masse et un des fils rouge, ou bleu, ou l'autre bleu.
Si un défaut est constaté c'est que le moteur est HS, mais si rien n'est détecté cela ne veut pas dire pour autant qu'il soit bon.
Vous pouvez très bien vous passer de faire ces essais préliminaires mais il vous faut d'abord vous procurer un condensateur permanent de 6,3 µf ou 7µf 450v.
Si vous n'en avez pas vous en trouverez facilement I C I
Sans le condensateur vous ne pouvez rien faire.
Ce condensateur vous le branchez sur les 2 fils bleus.
Pour un sens de rotation vous branchez (phase ou neutre aucune importance) un fil du secteur sur rouge et l'autre fil secteur sur un bleu
Pour l'autre sens de rotation vous branchez un fil du secteur sur rouge et l'autre fil secteur sur l'autre bleu
Bonne manipulation
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: cablage moteur asynchrone monophase
bonjour
merci pour votre compliment sur la clarte de la demande , mais je pourrais vous retourner facilement pour la limpidite de la reponse
quand on ne sait pas , on demande a ceux qui savent , et merci de savoir ce qui m'est necessaire
je m'enpresse de recevoir un condensateur et je fais l'essai , et je vous donne les infos
et encore merci
merci pour votre compliment sur la clarte de la demande , mais je pourrais vous retourner facilement pour la limpidite de la reponse
quand on ne sait pas , on demande a ceux qui savent , et merci de savoir ce qui m'est necessaire
je m'enpresse de recevoir un condensateur et je fais l'essai , et je vous donne les infos
et encore merci
-
Invité
Re: cablage moteur asynchrone monophase
merci "CHEF"
beau boulot , apres les controles conseilles ( valeur 80 et 160 )
j'ai mis ( juste pour essai ) un condensateur de 10 uf , et cela fonctionne tres bien
alors bravo " chef "
mais sans abuser , est ce grave si je le fait tourner avec le condensateur de 10 uf (cela limiterais mes depenses ...)
merci
beau boulot , apres les controles conseilles ( valeur 80 et 160 )
j'ai mis ( juste pour essai ) un condensateur de 10 uf , et cela fonctionne tres bien
alors bravo " chef "
mais sans abuser , est ce grave si je le fait tourner avec le condensateur de 10 uf (cela limiterais mes depenses ...)
merci
-
Invité
Re: cablage moteur asynchrone monophase
Bonjour,
Pourrais-je avoir le cablage d'un moteur monophasé protégé par un relais thermique et un disjoncteur merciiiiiiiiii d'avance c urgent s'il vous plait .
Pourrais-je avoir le cablage d'un moteur monophasé protégé par un relais thermique et un disjoncteur merciiiiiiiiii d'avance c urgent s'il vous plait .
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: cablage moteur asynchrone monophase
Bonjour, (pour Cavalcade),
La valeur de tolérance d'un condensateur supportable par un moteur est au maximun de 20%, cela pour des moteurs normaux, hors votre moteur est un moteur probablement déjà saturé (comme tous les moteurs à cet usage) et la la tolérance est pratiquement de zéro si vous voulez en faire un usage permanent.
De 6.3 à 10 cela fait quand même 58% de plus, pour faire des essais aucun soucis mais au-delà de 5minutes le moteur devrait être chaud.
Pour cela faites un essai en le faisant tourner une ou deux minuites et si vous ne tenez la main dessus c'est qu'il y a anguille sous roche.
La valeur de tolérance d'un condensateur supportable par un moteur est au maximun de 20%, cela pour des moteurs normaux, hors votre moteur est un moteur probablement déjà saturé (comme tous les moteurs à cet usage) et la la tolérance est pratiquement de zéro si vous voulez en faire un usage permanent.
De 6.3 à 10 cela fait quand même 58% de plus, pour faire des essais aucun soucis mais au-delà de 5minutes le moteur devrait être chaud.
Pour cela faites un essai en le faisant tourner une ou deux minuites et si vous ne tenez la main dessus c'est qu'il y a anguille sous roche.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: cablage moteur asynchrone monophase
bonjour
encore merci pour vos bon conseils , que je vais suivre , je vais donc me procurer un condensateur 6.5 uf
vraiment sympa votre aide , cela me donne envie de monter une centrale electrique dans mon jardin......!!!!!!
encore merci pour vos bon conseils , que je vais suivre , je vais donc me procurer un condensateur 6.5 uf
vraiment sympa votre aide , cela me donne envie de monter une centrale electrique dans mon jardin......!!!!!!