Bonjour,
je suis a l affut de renseignements.
Voila : pour installer un four de cuisson professionnel on me demande de préparer une ligne 400 V plus terre, plus neutre, pour une puissance de 9000W qui pourrait me conseiller sur la section du câble et la puissance de la protection.
D'avance merci.
Câblage et protection
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câblage et protection
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Câblage et protection
c est surement un excelent renseignement mais j ais rien compris.je voulais juste savoir la section du fils et la puissance du disjoncteur
merci quand meme
merci quand meme
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Câblage et protection
ben justement
9000W donne 18A, filerie en 1,5mm² jusque 51m
je dirais donc protection tétra 20A, filerie 2,5mm²
@+
9000W donne 18A, filerie en 1,5mm² jusque 51m
je dirais donc protection tétra 20A, filerie 2,5mm²
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...