Câblage et protection

Message par Invité »

Bonjour,

je suis a l affut de renseignements.
Voila : pour installer un four de cuisson professionnel on me demande de préparer une ligne 400 V plus terre, plus neutre, pour une puissance de 9000W qui pourrait me conseiller sur la section du câble et la puissance de la protection.

D'avance merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Câblage et protection

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Câblage et protection

Message par Invité »

c est surement un excelent renseignement mais j ais rien compris.je voulais juste savoir la section du fils et la puissance du disjoncteur
merci quand meme
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Câblage et protection

Message par RFco »

ben justement


9000W donne 18A, filerie en 1,5mm² jusque 51m

je dirais donc protection tétra 20A, filerie 2,5mm²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Câblage et protection

Message par Invité »

merci beaucoup
au plaisir de renvoyer l ascensseur
a bientot