j'ai du mal avec ma liaison equipotentielle principale qui arrive dans ma cuisine.
Elle est en 10mm².
J'ai acheté des colliers mais ca tiens vraiment pas bien.
Est il possible de faire une soudure sur mes deux tuyaux de cuivre.
Pour la soudure je pensai denuder sur 2cm le fil de terre sans le couper, souder cette partie sur le premier tuyau puis souder le reste sur le deuxieme tuyau donc faire aucune coupure.
Une soudure est elle autorisé ? La mienne serait elle correcte? Faut il un autre type de soudure.
voila.
Merci a tous
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Soudure Lep

Message par RFco »

Bonsoir,

quelques contrôleurs consuel refuseraient la soudure (je me demande pourquoi)

une simple brasure ira bien

le plus facile à faire serait de faire un ou deux tours sur le tuyau puis de braser....


Je ne comprend pas pourquoi il y a un soucis avec les colliers, à savoir marque et référence des colliers.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...