bonjour, je suis a la recherche de renseignement comment faire fonctionner une pompe immergée.
on m'a simplement dit qu'il fallait une condensateur ou un boitier de demarage ( je n'ai pas besoin de controle de niveau )
sur ma pompe il y a quelques infos. MODELE 4INCH075M
HZ:50 HP :0.75 KW: 0.55 V: 230 A: 4.8 RPM :2875 INSULTATION CLASSE E : 400V / 20µF
merci d avance
quel condensateur choisir pour pompe immergee
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: quel condensateur choisir pour pompe immergee
Bonsoir,
Comme renseignement la plaque signalétique informe qu'il vous faut un condensateur permanent de 20µf 450v.
Je suppose que vous n'avez aucun schéma de branchement ? et que vous avez un cable à 4 fils à brancher ?
Si c'est le cas, comme je ne suis pas devin, il faut prendre la résistance ohmique entre les 3 fils (le 4ème vert et jaune est la terre) et me faire savoir les mesures car le branchement ne se fait pas du tout au hazard.
Comme renseignement la plaque signalétique informe qu'il vous faut un condensateur permanent de 20µf 450v.
Je suppose que vous n'avez aucun schéma de branchement ? et que vous avez un cable à 4 fils à brancher ?
Si c'est le cas, comme je ne suis pas devin, il faut prendre la résistance ohmique entre les 3 fils (le 4ème vert et jaune est la terre) et me faire savoir les mesures car le branchement ne se fait pas du tout au hazard.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: quel condensateur choisir pour pompe immergee
Je te remercie pour ta réponse, je voulais en être sur.
pour le branchement le fabricant de la pompe à fait les choses bien en inscrivant le branchement des lignes et du condensateur.
une dernière question penses tu qu il faudarit que je pose une protection
merci pour ton aide j attends un nouveau miracle
pour le branchement le fabricant de la pompe à fait les choses bien en inscrivant le branchement des lignes et du condensateur.
une dernière question penses tu qu il faudarit que je pose une protection
merci pour ton aide j attends un nouveau miracle
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: quel condensateur choisir pour pompe immergee
re,
Un disjoncteur moteur calibré à 4,8Amp peut assurer une bonner protection.
Un disjoncteur moteur calibré à 4,8Amp peut assurer une bonner protection.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée