inter différentiel 40A ou 63A ???

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

inter différentiel 40A ou 63A ???

Message par Invité »

Bonjour à tous,

Je n'ai pas trouvé la réponse sur ce forum et ailleurs donc je poste. Merci aux amateurs qui éclaireront ma lanterne.
Je rénove actuellement une vieille ferme de 200m2 et je refais complètement l’électricité.

J'ai acheté pour une somme très intéressante sur le site lesupercoin le tableau full hager équipé des inter différentiels suivants:
-2 hager cd 764F: 63A type AC
-1 hager CD 743F: 40A type AC
-1 hager CD 742F: 40A type A

J'aurai un abonnement 6KVA car pas de chauffage électrique, pas de chauffe-eau.

Je souhaiterai savoir si je peux utiliser les deux inter différentiel 63A ou bien est ce que je dois les remplacer par des 40A.
J'ai lu que la norme imposait de passer à des 63A si le circuit de chauffage excédait les 8KVA mais je n'ai pas su trouver si on pouvait (ou si c'était pertinent) de mettre mes 2 inter diff 63A type AC.

Merci d'avance pour votre retour.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Message par RFco »

bonjour


pour répondre à demi mots : je ne pose que des différentiels 63A (type A qui plus est)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Message par Invité »

Bonsoir RFco,

Merci pour ta réponse.
Vu ton profil et ta réponse . . .
J'en conclu que la norme ne dit rien sur ce point précis.

Bonne soirée et merci.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Message par philippe68 »

Bonsoir
pour compléter les mots de RFCO
un interrupteur de calibre 63A est forcément supérieur au calibre de 40 A exigé par la norme
Donc pas de soucis, qui peut le plus peut le moins!
Et vous disposerez bien des 4 Inters diff exigés au vu de la surface
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Message par RFco »

RE

en effet qui peut le plus peut le moins (du moins pour les ID)

40A, 63A, il s'agit seulement du seuil au dessus duquel les ID risquent d'être détruits en as de dépassement de puissance nominale en aval...


@+


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Message par Invité »

Merci à tous pour vos précisions.

Bonne soirée.
Invité

Re: inter différentiel 40A ou 63A ???

Message par Invité »

Allez, une petite dernière.

J'ai lu qu'il fallait répartir les circuits allant sur les inter différentiels AC avec bon sens en suivant quelques règles:

-repartition des circuits d'éclairages et prises pour avoir chaque types sur tous les inter différentiels afin de ne pas se retrouver dans le noir ou sans aucune prises de fonctionnelles si un défaut d'isolation survient sur les circuits protégés par l'inter différentiel

-répartition en fonction des puissances des circuits en aval de chaque différentiel

pour cette dernière règle de bon sens, il y a t'il une méthode de calcul ou il faut juste répartir équitablement les puissances des circuits?

merci d'avance
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités