TGBT et accessibilité

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

TGBT et accessibilité

Message par forward11 »

Bonjour,

Je réalise l'installation en rénovation d'une villa avec passage de la puissance de 6 à 12 kVA. Le disjoncteur de branchement existant se trouve en limite de propriété à une trentaine de mètres de TGBT qui se trouve dans une buanderie au sous-sol. L'essentiel de l'espace de vie se trouve au dessus. Les propriétaires sont valides mais entrent en retraite. Il n'y aura pas de consuel ni d'obligation, pas de cloisons refaites à part une extension en véranda de la cuisine.
Je m'interroge malgré tout sur la présence du TGBT en sous-sol (lieu fixé et non négociable) si un problème survenait (l'escalier d'accès est étroit et avec l'âge et les questions de mobilité cela peut devenir problématique). Y-t-il moyen de réarmer à distance la disjoncteur de branchement ou des inters diff... Comment raisonner et résoudre - si cela est possible - de telles questions?
Est-il exact que la mise à jour normative de juillet 2010 impose l'AGCP dans le lieu de vie?

Merci d'avance
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: TGBT et accessibilité

Message par Max78 »

Bonjour,

Le réarmement de disjoncteur à distance est bien sur possible. Ce système se nomme RCA chez schneider (désolé, je ne connais pas le terme des autres marques n'ayant travaillé qu'avec cette marque). Pour la culture, c'est ce qu'ils ont pour les disjoncteurs de la Tour Eiffel vu que la quasi totalité des disjoncteurs est en sous terrain ou dans des lieux accessible souvent que par des personnels équipés d'harnais ;-)

Concernant les normes je préfère m'abstenir plutôt que de dire n'importe quoi ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: TGBT et accessibilité

Message par RFco »

salut


en résidentiel, le réarmement à distance est interdit

L'AGCP peut être en limite de propriété, c'est seulement la coupure d'urgence qui doit être dans le logement



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: TGBT et accessibilité

Message par forward11 »

Merci pour vos précisions.
La coupure d'urgence est-elle obligatoire en rénovation sans redistribution des cloisons? Pour le reste, le couple en question a prévu un studio en R+1 afin d'abriter, s'il advenait que leur mobilité soit réduite, une aide à domicile.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: TGBT et accessibilité

Message par RFco »

oui, il faut la coupure d'urgence qui peut être un inter modulaire sur le tableau
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 10 invités