Bonjour une "LES" est obligatoire en chantier neuf dans quelles pièces lors de menuiseries Alu ? C'est vraiment obligé ??? Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: "LES" dans seb et cuisine

Message par GAS »

Bonjour,
Les huisseries métalliques susceptibles de propager un potentiel situées dans les volumes 1,2 et 3 doivent effectivement être reliées à la LES.
La norme NF C 15-100 précise cependant au s/§ 701.415.2:
"On considérera une huisserie de porte ou de fenêtre non susceptible de propager un potentiel lorsque la résistance d’isolement, mesurée selon 612.3, entre un élément conducteur relié à la liaison équipotentielle supplémentaire locale et l’huisserie est au moins égale à 50 000 Ω. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de relier l’huisserie à la liaison équipotentielle supplémentaire locale."
Répondre