Boite liaison équip..... et divers

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

ok , mes 3 cables arrivent en bas , mais j'ai des coffrets edf avec branchements (comptage ds apparts)
ou se relient les terres? hors coffret EDF ??
Je vois pas ....
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Carminas »

Qu'appelez vous coffret EDF.
Une petite photo ?

@+
Carminas
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

coffret C400 P200
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Carminas »

La terre doit être raccordé en dehors de ces coffret.
Quelque part sur le mur du local ou de la colonne technique.

@+
Carminas
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

ok, mais mes cables arrivent en 3X...
j'arrive en 3X ...comment brancher la terre hors coffret et mes 2 autres fils??
merci
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par pansonic »

Salut,

Attention ERDF n'aime pas les câbles avec la terre.
Il ne devrait arriver aux coffrets qu'un câble 2 brins pour l'alim et un câble de téléreport.
La terre ne doit pas arriver dans un coffret. Ou sont tes coffrets en bordure de propriété ou dans un local technique?

Cordialement
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

en bordure de propriété mais encastré ds un mur du local technique
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Carminas »

Bonjour

Peut être faire un coffret de dérivation intermédiaire dans le local technique, à partir duquel vous repartez en 2x vers le coffret ERDF d'un côté et vers la terre de l'autre.

Cela suppose que les disjoncteurs de branchement soient dans le coffret côté rue

Cela aurait été mieux de prévoir une colonne de terre indépendante à laquelle chaque logement serait raccordé.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités