Fonction Sectionneur.

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Fonction Sectionneur.

Message par Invité »

Bonsoir à tous,

Dans le cas d'un coffret EDF (coffret + DB) situé en bord de propriété et de ce fait à l'extérieur de l'habitat, suis-je dans l'obligation (construction neuve) d'ajouter interrupteur 45 A qui fera office de coupure d'urgence en amont de mes ID ?

Merci à vous ;-) !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Fonction Sectionneur.

Message par RFco »

salut


Il doit y avoir un organe de coupure d'urgence dans le logement qui peut se trouver sur le tableau de protection si le DB n'est pas à proximité

Il faut donc mettre un inter sectionneur 63A ou un disjoncteur équivalent


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Fonction Sectionneur.

Message par Invité »

Merci de ta réponse !

Peux-tu m'expliquer le calibrage de cet inter à 63 A sachant que le DB à une tension nominale de 45 A ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Fonction Sectionneur.

Message par RFco »

Zolive,


Il n'y a pas d'inter sectionneur 45A, c'est 40 ou 63

il faut mettre le sectionneur qui va avec le calibre maxi du DB


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fonction Sectionneur.

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour expliquer, un interrupteur sectionneur n'est pas un dispositif de protection mais juste un dispositif de coupure manuelle.

63A c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Donc parfaitement adapté à votre disjoncteur de la rue, qui doit se régler sur 60A au maximum.

@+
Carminas
Invité

Re: Fonction Sectionneur.

Message par Invité »

Merci pour les réponses !

Le 45 n'existe pas... le 40 serait sous-calibré.

Par contre mon DB sera un 15/45 A. Il s'agit d'une petite maison. Donc 45 A max si je ne m'abuse.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fonction Sectionneur.

Message par Carminas »

Oui mais même avec un DB 15/45A, 40A c'est trop juste, donc il faut donc un 63A

@+
Carminas
Invité

Re: Fonction Sectionneur [Résolu].

Message par Invité »

Entendu merci beaucoup pour ces infos Messieurs, j'ai ma réponse !

Un truc du genre saura emplir le monsieur du consuel de contentement...

Danke sehr.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Fonction Sectionneur.

Message par Carminas »

Oui mettez le bien en évidence sur le tableau.

Par exemple comme ceci :

Image

ou au minimum à part du reste au bout d'une rangée pas trop chargée.

@+
Carminas
Invité

Re: Fonction Sectionneur.

Message par Invité »

Entendu grand MERCI à vous deux messieurs !