Boite liaison équip..... et divers

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

Bonjour a vous tous
j'ai plusieurs questions:
Dans du neuf ou réno totale, pour une liaison équi dans une salle de bain, est il obligatoire que par exemple la terre
passe par une boite dans la piece ( boite d'une PC, ou boite seche serviette)??
Ou alors le fil peut aller directement au tableau de répartition????

Dans une rénovation , une installation VMC est présente, est il obligatoire d'avoir une extraction dans la cuisine??


Pour desogements communs, pour( alimenter mes apparts, j'ai un cable avec fil de terre), EDF met des coffrets , ou doit etre reliée la terre, sachant que le cable arrive en cable 3 fils, la liaison terre se fait ou?
je resume: la terre sort de terre= barette
3 cables arrivent en 3X
3 coffrets EDF accolés
Merci pour vos réponses !!!!!!!!!!!!!!
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

Bonsoir
Si une réponse avant lundi ce serai génial!
Merci !!!!!
chantier oblige .........
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par RFco »

bonsoir


Le boitier de la L.E.S. DOIT etre dans la salle de bains ou dans une pièce adjacente ET sur un mur mitoyen


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

Dons le fil ne va pas directement au tableau...dans boite obligatoirement, c'est cela?
c'est vérifié????
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par pansonic »

Salut,

Pour la liaison équipotentielle, tu trouveras ce que tu cherches ici http://sitelec.org/promotelec/misalaterre.pdf

Tu dois alimenter chaque appartement avec un câble 2 brins R2V, les terres cheminent séparément, chacune dans une gaine et arrivent dans une barette de répartition de terre.

Cordialement
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

La lep principale va direct au tableau?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Carminas »

Pour la LES

Soit vous interconnectez tout dans une boite localement
Soit vous faites un repiquage d'éléments en éléments

Pour la LEP, il faut la relier à la borne principale de terre.
Le bornier du tableau peut éventuellement jouer ce rôle.

@+
Carminas
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

Merci
dans le cas ou j'ai un cable en 3X (avec terre) pour alimenter chaque logement, ou se fait la connection a la terre?
merci
les cables arrivent en bas du batiment....
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Carminas »

Bonsoir

Dans ce cas, il faut que la borne principale de terre, soit en bas du bâtiment, là ou arrivent vos cables.

@+
Carminas
Invité

Re: Boite liaison équip..... et divers

Message par Invité »

ok , mes 3 cables arrivent en bas , mais j'ai des coffrets edf avec branchements (comptage ds apparts)
ou se relient les terres? hors coffret EDF ??
Je vois pas ....
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités