Bonjour à tous
Je voudrais mettre dans ma douche à l'italienne un plafonnier mais la hauteur sous plafond n'est que de deux mètres quinze. Quellle indice de protection choisir et je voudrais le faire fonctionner avec un détecteur de mouvement qui m'éviterait de mettre un interrupteur à côté de la baignoire. Merci à tous.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Détecteur mouvement

Message par GAS »

Bonsoir,
Je vous conseille de regarder ici car votre plafonnier se situe dans le volume 1 de la douche (< 2,25 m) où seuls les luminaires alimentés en TBTS 12 volts sont autorisés (le transformateur étant situé hors volume 1 et 2). ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Détecteur mouvement

Message par Invité »

Bonsoir

Je peux vous conseiller se site http://www.siageo.com/
pour trouver des solutions en 12V.
En effet vous etes bien dans le volume 1 donc installation
en TBTS 12 V avec transfo.


Laurent